钢筋冷挤压连接机使用安全技术规程
1  有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标定:
    1)  新挤压设备使用前;   
    2)  旧挤压设备大修后;
    3)  油压表受损或强烈振动后;
    4)  套筒压痕异常且查不出其他原因时;
    5)  挤压设备使用超过一年;
    6)  挤压的接头数超过5000个。
2  设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两端的接头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及时用专用防尘帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。
3  挤压机液压系统的使用,应符合本规程附录C的有关规定;高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物体刻划。
4  压模、套筒与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。
5  挤压前的准备工作应符合下列要求:
    1)  钢筋端头的锈、泥沙、油污等杂物应清理干净;
    2)  钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用;
    3)  钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度的一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm;
    4)  检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。
6  挤压操作应符合下列要求:
    1)  钢筋挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒;
    2)  压接钳就位时,应对准套筒压痕位置的标记,并应与钢筋轴线保持垂直;
3)  挤压顺序宜从套筒中部开始,并逐渐向端部挤压;
4)  挤压作业人员不得随意改变挤压力、压接道数或挤压顺序。
7  作业后,应收拾好成品、套筒和压模,清理场地,切断电源,锁好开关箱,最后将挤压机和挤压钳放到指定地点。
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:53 | 显示全部楼层
钢筋冷挤压连接机安全操作规程
  1.机械的安装应坚实稳固,保持水平位置。固定式机械应有可靠的基础;移动式机械作业时应揳紧行走轮。
  2.室外作业应设置机棚,机旁应有堆放原料、半成品的场地。
  3.加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。
  4.有下列情况之一时,应对挤压机的挤压力进行标定:
  1)新挤压设备使用前;
  2)旧挤压设备大修后;
  3)油压表受损或强烈振动后;
  4) 套筒压痕异常且查不出其他原因时;
  5) 挤压设备使用超过一年;
  6) 挤压的接头数超过5000个。
  5. 设备使用前后的拆装过程中,超高压油管两端的接头及压接钳、换向阀的进出油接头,应保持清洁,并应及时用专用防尘帽封好。超高压油管的弯曲半径不得小于250mm,扣压接头处不得扭转,且不得有死弯。
  6. 挤压机液压系统的使用,应符合JGJ33-2001附录C的有关规定;高压胶管不得荷重拖拉、弯折和受到尖利物刻划。
  7. 压模、套筒与钢筋应相互配套使用,压模上应有相对应的连接钢筋规格标记。
  8. 挤压前的准备工作应符合下列要求:
  1) 钢筋端头的锈、泥沙、油污等杂物应清理干净。
  2) 钢筋与套筒应先进行试套,当钢筋有马蹄、弯折或纵肋尺寸过大时,应预先进行矫正或用砂轮打磨;不同直径钢筋的套筒不得串用。
  3) 钢筋端部应划出定位标记与检查标记,定位标记与钢筋端头的距离应为套筒长度的一半,检查标记与定位标记的距离宜为20mm;
  4) 检查挤压设备情况,应进行试压,符合要求后方可作业。
  9. 挤压操作应符合下列要求;
  1) 钢筋挤压连接宜先在地面上挤压一端套筒,在施工作业区插入待接钢筋后再挤压另一端套筒。
  2) 压接钳就位时,应对准套筒压痕位置的标记,并应与钢筋轴线保持垂直;
  3) 挤压顺序宜从套筒中部开始,并逐渐向端部挤压;
  4) 挤压作业人员不得随意改变挤压力、压接道数或挤压顺序。
  10. 作业后,应收拾好成品、套筒和压模,清理场地,切断电源,锁好开关箱,最后将挤压机和挤压钳放到指定地点。