消防水喷淋系统如何进行联动测试

[复制链接]
发表于 2014-1-25 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
将报警控制器调至自动状态,消防水泵控制柜也调至自动状态,然后在末端试水处放水,一段时间后,压力开关动作,将信号传送至消防控制室,控制器启动消防水泵,测试完成。
发表于 2014-1-25 13:48 | 显示全部楼层
谢谢分享         
发表于 2014-1-25 20:01 | 显示全部楼层

将报警控制器调至自动状态,消防水泵控制柜也调至自动状态,然后在末端试水处放水,一段时间后,压力开关动作,将信号传送至消防控制室,控制器启动消防水泵,测试完成。
发表于 2014-2-6 10:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-20 13:06 | 显示全部楼层
正解!
发表于 2014-3-15 09:17 | 显示全部楼层
很危险的,末端试水处根本无法释放喷淋泵启动的压力,即便是点动都需要熟手较长时间协同完成。遇到工程有薄弱处,就等着“擦屁股”吧
正确的做法是:在进行消防联动测试时,将水泵的启动电源(包括备电)断开,信号只到控制柜就行了。