注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 884|回复: 0

【安全交底】电气工程电工安全技术交底

[复制链接]
发表于 2014-5-27 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 雨后的彩虹 于 2014-5-27 10:04 编辑

电工安全技术交底
  1、所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。
  2、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
  3、对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
  4、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:
  一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱
  二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
  5、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。
  6、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。
  7、配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。
  8、熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。
  9、配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
  10、安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。
  11、各类用电人员应做到:
  一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
  二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。
  三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
  四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。
  五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
  12、施工现场临时用电中电工必须每天做好临时用电安全检查与安全隐患整改资料。
  13、高、低压线路下方,不能搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。
  14、施工现场临时用电应采用TN-X配电系统,实行"三相五线制"、三级配电两级保护和"一机一闸-漏一保险"的做法。
  15、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验,电工在操作中应穿好绝缘鞋。
  16、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
  17、有人触电,应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用二氧化碳,1211干粉灭火器灭火,严禁使用泡沫灭火器。
  18、电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。
  19、用电设备除作保护接零或接地外,必须在设备负荷线的首端、分端或末端设置漏电保护装置。漏电保护装置装设位置、型式与主要特性参数选择必须适应施工现场的实际需要,达到二级保护。
  20、电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它金属线代替保险丝(片)。
  21、施工现场夜间照明电线及灯具,高度应不低于2.5-3米。易燃、易爆场所,应用防爆灯具。
  22、现场电工应按《建筑施工现场临时用电安全技术规范》进行使用管理维护。      
  交底人:XXX
  被交底人(签名):    
      20XX年0X月XX日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 02:31

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表