1. 操作前应进行模拟预演。经“四审”批准生效的操作票,在正式操作前,应在电气模拟图上,按照操作的内容和顺序模拟预演,对操作票的正确性进行最后检查、把关。 2.进行每一项操作,都必须遵循“唱票→对号→复诵→核对→操作”这五个程序进行。具体地说,就是每进行一项操作,监护人按照操作票的内容、顺序先“唱票”(即下操作令);然后操作人按照操作令查对设备名称、编号及自己所站的位置无误后,复诵操作令;监护人听到复诵的操作令后,再次核对设备编号无误,最后下达“对,执行!”的命令,操作人方可进行操作。 3. 操作票必须按顺序执行,不得跳项和漏项,也不准擅自更改操作票内容和操作顺序。每一项操作结束,由监护人打一个“√”,再进行下一项操作。严禁操作完一起打“√”或提前打“√”。 4. 操作过程中发生疑问或发现电气闭锁装置拒动,应立即停止操作,报告单元长(值长),查明原因后,再决定是否继续操作。 5.机组启、停过程中的重要操作要记录操作时间。 6.完成全部操作项目后应全面复查被操作设备的状态、表计及信号等是否正常、有无漏项等。 7.全部操作项目完成后,监护人在每页操作票的备注栏内盖“己执行”章,并记录操作终结时间。 8.当操作时间跨越交接班时,操作结束后才能交接班。
|