220千伏陡沟变2只线路PT下部电磁部分发热情况分析
2014年5月17日在陡沟变红外测温工作中发现九陡线、顺陡线线路PT下部电磁单元有发热现象。当日环境温度为28.7℃。经过同陡虎线、Ⅰ牡陡线、Ⅱ牡陡线线路电压互感器温度比对,认为电磁单元内部存在问题,立即向公司生产技术部汇报,组织备品备件,申请停电更换。2014年7月5日对顺陡线线路电压互感器进行了更换。
7       7月9日检修公司对更换下来的顺陡线、九陡线线路PT进行了解体检查。经检查发现电压互感器电磁单元的平衡线圈和二次线圈接头普遍松动。由于接头松动造成二次电压波动,阻尼电阻和线圈始终处于工作状态,造成阻尼电阻和线圈发热。如不及时处理,极有可能烧毁设备。
由此可见,红外检测技术是发现电力设备内部缺陷隐患及时、有效的手段。建议在今后的工作中,一是加大巡检中红外热像检测的力度,二是加强红外检测人员的培训,提高其技术水平,以便及时发现设备内部存在的重大缺陷隐患,保证电力系统的安全稳定运行。