500千伏牡丹变牡#2主变A相乙炔超标情况说明
     500千伏牡丹变牡#2主变A相变压器系常州ABB公司生产,型号为:ODFPS,出厂编号为:C1999001,出厂日期为:1999年2月。该变压器从1999年11月投运,从2009年3月开始乙炔稍有痕量0.16ul/L,后来数据一直稳定。在2010年6月2日色谱分析发现乙炔有增长趋势,即对其进行了跟踪分析,色谱分析结果见下表。据了解变压器所带负荷无明显变化。
色谱分析结果单位:ul/L
日期期组分
实验室/在线监测
CH4
C2H4
C2H6
C2H2
H2
CO
CO2
总烃
2010.6.14
在线监测
15.4
1.87
3.62
0.58
22.5
472
2108
21.5
2010.6.14
实验室
23.09
1.60
5.45
0.63
11.69
552
3303
30.77
2010.6.15
在线监测
17.3
1.56
3.29
0.59
22.4
505
2095
22.7
2010.6.15
实验室
21.05
1.73
5.76
0.64
8.11
442
2870
29.18
2010.6.16
在线监测
16.3
1.59
3.24
0.57
22.1
488
2151
21.7
2010.6.17
在线监测
16.9
1.73
3.24
0.58
23.5
476
2067
22.5
由于牡丹2号主变A相乙炔含量较小,无法检测出设备内部故障状况,我们采取色谱在线监测试验一天一次,实验室色谱3天一次来跟踪分析设备运行状况,跟踪结果最终认定乙炔数据稳定,已无增长趋势。经分析认为牡2号主变乙炔产生原因可能是由于某种原因造成内部过电压,引起裸金属毛刺放电,放电将裸金属毛刺打磨光滑,放电不再产生,变压器本身无故障。