各位大侠,我公司最近再搞安全标准化建设,区经信委请了个专家组对我公司进行了安全隐患现场排查,对我公司的库房指出了不少问题。
第一、就是库房中危险化学品与成品放置在一起。第二、叉车加油站柴油罐为地上罐,通气管未高出房顶,通气管未装阻火器。输油管道未作静电跨接,卸油处无静电接地设施和静电接地报警器。柴油罐与邻近车间间距不足。
现在问题来了。我的老板对第一条的整改是,把危化品库房搬迁置相当于地下车库的一个地方。这个地方上面是生产车间。层高不超过3米,地上有积水,除一主通道以外还有一个楼梯出口通往楼上车间,没有任何防火防爆措施。现在我库房危化品存量大概是16T,其中丙酮960KG,甲苯1080KG,煤油380KG,乙炔15瓶(满)氧气20瓶(满),油漆5T(最高时),稀释剂1.5T(最高时),固化剂1.5T(最高时),醋酸丁酯,环已酮各三桶。请问放在这里合适么?如果不合适可有国家规范、条列来反驳的?(另有一派意见是把库房搬迁至公司内部的一斜坡下面,利用下坡与道路的斜角空间做库房,下坡是公司通往外面的一条道路,平时很少有车经过。这个方案是否可行?不可行可有依据?)第二个柴油罐整改方案老板是这样的说。取消加油机,采用人工给车加油的方法,规避GB50156的要求,把柴油罐换成5m³以下的,规避GB50074(理由建规只能管5m³以上的储罐).不考虑防火间距。这样是否可行?
望各位大侠告知。
|
|