发表于 2010-5-25 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问交流弧焊机的接地线可以绑到旁边的设备护栏上吗?(设备护栏是钢筋做的)
接地线绑护栏端 铜芯是裸露的  有问题吗?   
电焊机端二次线头处折成了90度  是不是容易把线折坏啊?

小弟对安全知识所知甚少   请大家帮忙指正一下    要是具体的资料   请分享给小弟下    谢谢了先  
发表于 2010-5-25 22:13 | 显示全部楼层
1、电焊机的接地线和把线均不准搭在易燃易爆和带有热源的物品上,不准接在机械设备和管道上,及建筑物金属构件或轨道上,这样接地电阻会变大。
2、接地线绑护栏端 铜芯是裸露的,这样会造成故障电流不能完全倒入大地
 楼主| 发表于 2010-5-26 00:29 | 显示全部楼层
谢谢   受教了
 楼主| 发表于 2010-5-26 00:35 | 显示全部楼层
再问一下
焊把线上有损坏的地方 漏出里面的铜芯  存在漏电危险吗?

还有搭铁线有什么安全要求吗?
发表于 2010-5-28 15:31 | 显示全部楼层
焊把线上有损坏的地方 漏出里面的铜芯  存在漏电危险吗?
不但漏电,还有触电的危险,这样的电缆线是不允许使用的。
搭铁线次之,但也要求完好,不能随意乱搭。
发表于 2010-5-30 11:14 | 显示全部楼层
几位回答得好。