液氯钢瓶在使用及运输过程中,如遇到液氯钢瓶泄漏,应立即通知所在地(或附近)氯碱生产企业,并及时营救和安全疏散周围人员,实施紧急处置措施。
  一、参加氯气钢瓶泄漏事故应急处置的人员应获取氯及液氯的理化性质、毒性特征、中毒急救等必要信息,并按本措施进行氯气钢瓶泄漏处置。
  二、氯气钢瓶泄漏通常发生在以下部位:
  (1)易熔塞处泄漏
  (2)瓶阀泄漏
  (3)瓶体焊缝泄漏
  三、应急处置措施
  (一)迅速进行人员撤离疏散
  迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,根据现场的检测结果和可能产生的危害,确定隔离区的范围,严格限制出入。一般地,小量泄漏的初始隔离半径为150m,大量泄漏的初始隔离半径为450m。如果液氯物料温度或室外气温超过30℃,疏散距离也应增加。
  隔离区域内,非事故处理人员不得入内。
  进入隔离区域内的救助人员,应佩戴正压自给式空气呼吸器,穿防毒服。在运输途中发生液氯钢瓶泄漏,车辆驾驶员、押运员配带滤毒罐式防毒面具,将车辆开到无人的偏僻处进行处理,禁止停留在人口密集或交通要道区域。
  毒罐式防毒面具适用于空气中氯气浓度不大于2%的区域,并应防止失效。
  (二)泄漏源侦查
  施救人员应尽早发现泄漏源。在技术人员的指导下利用26%氨水逐一对液氯钢瓶进行检漏测试,如有白烟冒出,则为泄漏源。
  确定泄漏钢瓶后,应尽快将其拖至无人的偏僻处等安全地带。
  (三)对泄漏源进行处理
  1. 转动钢瓶,使泄漏部位位于氯的气态空间。
  2. 易熔塞处泄漏时,应用竹签、木塞做堵漏处理;
  3.瓶阀泄漏时,用六角螺母拧紧;
  4.瓶体焊缝泄漏时,应用内衬橡胶垫片的铁箍箍紧,并尽快将液氯使用(抽空处理)完毕。
  5.当氯气泄漏无法控制时,可用大量的水进行喷淋稀释。
  6.在泄漏点周围设置水幕水带和雾状水流,降低空气中氯气浓度。
  7.在运输途中液氯钢瓶无法处理时,应将车辆开到无人的偏僻处,使氯气危害降到最低程度
  8. 严禁在泄漏的液氯钢瓶上喷水。
  (四)防止次生灾害
  泄漏现场应去除或消除所有可燃和易燃物质,所使用的工具严禁粘有油污,防止发生爆炸事故。
  (五)人员和环境保护
  1.合理通风,加速扩散。
  2. 喷雾状碱液吸收已经挥发到空气中的氯气,防止其大面积扩散,导致隔离区外人员中毒。
  3.构筑围堤或挖坑收容所产生的大量废水。如有可能,用铜管将泄漏的氯气导至碱液池,彻底消除氯气造成的潜在危害。可以将泄漏的液氯钢瓶投入碱液池,碱液池应足够大,碱量一般为理论消耗量的1.5倍。
  4.实时检测空气巾的氯气含量,当氯气含量超标时,可用喷雾状碱液吸收。
  5.防止泄漏的液氯进入下水道。