RT,我记得查到过这个标准,但是记不住标准名称了
发表于 2015-10-28 18:11 | 显示全部楼层
JGJ59—2011建筑施工安全检查标准
5  电焊机:
1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
3)电焊机应设置二次空载降压保护装置;
4)电焊机一次线长度不得超过5m,并应穿管保护;
5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆;
6) 电焊机应设置防雨罩,接线柱应设置防护罩。
这里只提到一次线,二次线长度没有提。
发表于 2015-10-28 18:12 | 显示全部楼层
您在《施工现场临时用电安全技术规范》里也可以看下。我也是上网查到的。