注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1662|回复: 5

化工装置首次开车注意事项

[复制链接]
发表于 2010-8-19 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、装置开工前的大检查
检查内容
        1.总体检查:
        (1)设备是否按设计施工,施工质量是否符合规范和标准要求。
        (2)设备是否按设计要求安装,是否配套,工艺流程是否符合要求。
        (3)消防设备、消防设施、劳动保护、防毒面具等是否齐全好用,安全通道是否畅通无阻。
        (4)框架、构架、梯子、护栏、平台是否符合设计要求,正常巡检路线是否畅通无阻。
        (5)装置照明完善,通讯设施齐全好用;地漏畅通,房屋无损,仪表清洁,采暖通风及生活用水设施齐全。
        (6)地面平整,下水井、排水沟等无杂物,管沟、盖板齐全完整。
        (7)查出问题及时汇报。
        
2.工艺流程检查:
(1)按照设计施工图的工艺流程认真逐条对照检查,进出装置及与设备相连的位置是否符合设计要求,有无错接、漏接、多接的现象。
(2)工艺管线及管件、法兰、螺栓、垫片、孔板等附件是否符合设计规定的压力、温度等级要求,以及材质是否符合要求。特别是对于高温、高压及临氢介质部位更应详细检查。
(3)阀门是否符合设计规定的压力、温度,盘根、压盖是否安装好,各阀门是否开关灵活(各阀门均应开关数次)、便于操作,截止阀、单向阀等有方向性的阀门安装是否正确。
(4)热力补偿结构是否符合标准要求。管线的支撑、吊托是否完好、牢固可靠。
(5)重点检查高温、高压及临氢系统的管线是否符合标准规范要求,各类施工档案材料应齐全。
(6)温度计套管、热电偶套管、压力表等安装是否齐全,是否符合要求。
(7)检查各下水井、地漏是否完好畅通。
(8)装置内管线上的盲板是否按要求拆装。
(9)各管线刷漆、保温是否符合要求,介质流向是否标明。
3、塔、反应器、容器、换热器的检查:
(1)所有设备是否正确安装,设备基础有无下沉、裂缝,各部螺栓是否满扣、齐整、紧固,地脚螺栓有无弯曲、变形、裂纹及螺栓是否紧固,设备及管线的支撑、吊架是否安装正确。
(2)设备级别、材质和规格是否符合设计要求,出厂合格证、质量证明书、竣工图及其它有关技术资料是否齐全准确。
(3)设备的压力试验是否符合规范要求,资料是否齐全。
(4)进出口法兰、人孔垫片是否符合材质规格和施工质量标准。
(5)设备内是否有杂物,设备内构件是否完好,重点检查塔盘安装质量——安装水平度、焊接质量是否符合规范要求,设备最后封孔是否有人检查并签字。
(6)设备附件——压力表、安全阀、放空阀、热电偶、液面计、静电接地线、设备铭牌是否齐全完好。
(7)反应器上电动葫芦规格及安装质量是否符合要求。
(8)空冷电机是否符合设计要求,电流表、电机开关是否安装合适、操作方便;各部位润滑油脂牌号是否符合要求;风扇转动角度是否均匀,皮带是否松紧适当,翅片是否完整无损、无杂物。
(9)所有设备进出口接管是否正确。
(10)设备表面油漆、保温质量及外部铁皮质量是否符合要求,标识是否明确。
4、加热炉的检查 :
(1)加热炉安装是否符合设计规定。
(2)各部材质、回弯头、炉管规格、胀接等质量是否符合设计规定,吊架、管板等受压受热部件无断裂和变形。
(3)炉内件、隔热陶纤、烟道烟囱衬里无裂缝、无脱落,热膨胀缝符合设计要求。
(4)炉体内整洁无杂物,附属管线安装合理,横平竖直,炉管表面光洁无损,所有螺丝均应满扣、齐整、牢固。
(5)火嘴、调风门、看火门、防爆门、烟道挡板、风道挡板是否开关灵活好用、开关标识准确,接地线、热电偶等部件是否齐全完好。
(6)炉墙、吊砖无断裂和严重倾斜、脱落等现象,炉体、烟道、烟囱与基础完整、无下沉、无严重倾斜和裂缝。
5.大型机组的检查:
(1) 润滑油系统:
a.检查机身油池,并确认无杂物。
b.检查油站、油冷却器、滤油器以及滤油器手动切换是否良好。
c.各油压、油温等一次表良好。
(2) 冷却系统:
a. 检查各个气缸和油冷却器进排水管线、阀门和管路附件,并确认冷却水走向无误。
    b. 各部位进水压力、进排水温度等一次表完好。
(3) 氢气管路系统:
a 检查进排气缓冲器和管道及管路的附件是否完好。
b.检查气体的走向是否符合工艺流程要求。
c.检查旁路、放空、排凝等是否符合工艺流程要求。
d.进、排气压力和温度等一次表完好。
e.止回阀的安装是否符合管内介质流向。
f.管道支吊架是否齐全并符合规范要求。
(4)气量调节系统:
检查气量调节系统是否有缺陷、顶开吸气阀动作是否灵敏。
(5)机械部分:
检查所有紧固件均已上好并紧固,盘车无阻滞、撞击等异常现象,安全设施齐全。
(6)电气部分:
电气系统良好,绝缘接地合格。
6.机泵的检查:
(1)  逐台检查机泵、电机型号以及安装是否符合设计要求,盘车是否灵活,地脚螺栓是否把紧。
(2)电机隔音罩是否齐全、牢固,泵体丝堵是否严密。
(3)液面计、油标及附件是否完整无缺,油位是否清晰,各压力表安装是否齐全,量程是否适宜。
(4)电机接地是否牢固,电机开关是否安装正确、操作方便。
(5)机泵油箱是否清洗干净,是否加入相应的润滑油。
(6)机泵冷却水给、排水系统是否齐全、畅通无阻、无泄漏。
(7)机泵的出、入口阀、连通阀、放空阀、压力表手阀等安装是否齐全正确,是否开关灵活、操作方便,泵出口单向阀走向是否正确。
(8)泵排污设施是否齐全,照明是否完好,润滑油三级过滤是否齐全且符合要求。
7.自控系统及电气系统检查:
(1)所有仪表安装就位,规格型号符合设计要求。
(2)DCS系统控制灵敏,各种功能齐全好用,显示准确清晰。
(3)各种联锁、自保系统灵活好用。
(4)各种瓦斯报警器、有毒气体报警器等是否准确好用。
(5)各调节阀动作是否平稳、准确、灵活,有无松动及卡涩现象,能否全开全关。
(6)电气设备外壳是否有额定铭牌,是否符合设计要求,防爆电器防爆标志是否与设计相符,是否有出厂合格证书。
二、引水、电、汽(气)、风
三、装置吹扫
四、机泵试运
五、装置水冲洗、水联运
六、加热炉烘炉
七、根据装置的不同,确定不同的开工方案
发表于 2010-8-20 17:03 | 显示全部楼层
化工有危险,首次是关键。
发表于 2010-12-16 13:53 | 显示全部楼层
第一次非常关键
发表于 2010-12-16 13:53 | 显示全部楼层
一定要加小心
发表于 2010-12-16 13:54 | 显示全部楼层
711事故就是发生在开车阶段
发表于 2010-12-17 09:43 | 显示全部楼层
谢谢