注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1514|回复: 19

各位注安朋友,帮忙找隐患

[复制链接]
发表于 2016-7-19 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2016-7-19 17:53 | 显示全部楼层
接线清楚,三相四线,但现在都要求三相五线制了。缺少PE线
发表于 2016-7-19 20:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzyang8 于 2016-7-19 20:47 编辑

3p开关上注明控制什么的,PE线色相不对
发表于 2016-7-19 21:00 | 显示全部楼层
对,缺PE,好像没有看到接地线
发表于 2016-7-19 21:22 | 显示全部楼层
控制开关无负荷名称
发表于 2016-7-20 08:10 | 显示全部楼层
控制开关负荷未标明,接线端子应盖好!
发表于 2016-7-20 08:46 | 显示全部楼层
开关无漏电保护装置
发表于 2016-7-20 08:46 | 显示全部楼层
总开关选型小
发表于 2016-7-20 08:48 | 显示全部楼层
接线余量不够
发表于 2016-7-20 08:54 | 显示全部楼层
最下排接线端子无保护罩
发表于 2016-7-22 17:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-28 22:57 | 显示全部楼层
左上角接线排应该与箱体隔离,左下角接地线应该接到右上角,总闸开关不行。
发表于 2016-8-3 08:52 | 显示全部楼层
:lol
发表于 2016-8-3 09:39 | 显示全部楼层
各控制开关作用不明,下面没有备用开关
发表于 2016-8-3 09:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-10 20:43 | 显示全部楼层
进线电缆没有采取固定措施。
发表于 2016-8-10 20:44 | 显示全部楼层
出线电缆同样没有采取固定措施。
发表于 2016-9-4 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
进线地线不应有接头
发表于 2016-9-28 16:41 | 显示全部楼层
无PE线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-30 13:34

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表