能量隔离上锁流程(定稿)
发表于 2016-8-25 17:08 | 显示全部楼层
看不到!
 楼主| 发表于 2016-8-26 09:08 | 显示全部楼层
电气挂牌锁定流程
一、锁具:
1、电气锁:用来锁高压和低压柜锁具(电气锁只能在中控办票时借用)。


2、剪刀锁:用来锁配电室门口锁具箱,里面存放电气锁钥匙和停电票(剪刀锁只能在中控办票时借用)。

3、个人锁:张贴使用人姓名,每人一把(检修时几个人作业就挂几把个人锁),由个人保管。

4、各中控锁具放置处。


5、各工段个人锁具放置处。

6、挂牌上锁领锁及审批记录。

二、“挂牌锁定”流程:
1、挂锁:分厂严格按照挂牌上锁流程执行操作,作业人员首先辨识危险源能量(相关联的设备都需要辨识)-----办理停电票----领用锁具(中控操作人员签字确认)----通知电工断电并上一个电气锁---检修人员共同锁定电气锁钥匙箱------保管好个人锁钥匙进入检修现场。
2、解锁:检修任务完成-----清理、检查现场后所有人员撤离----所有参与检修人员共同打开个人锁取电气锁钥匙-----检修负责人办理送电票和解锁隔离装置------摘牌和合闸送电-----设备运行。
3、挂牌锁定步骤:
1)检修人员(包括同时参与检修的外协人员)准备好检修工具及配件,并辨识危险能量源后(相关联的设备都需要辨识),检修负责人到中控室办理停电工作票并领用电气锁和剪刀锁,中控室操作人员进行确认;检修负责人填写锁具领用记录。联系当班电工到电气室办理停电工作票;
2)检修负责人和值班电工共同确认电源开关后,电工按照停电票步骤进行分闸操作并拉出抽屉柜。
3)双方共同确认已经断电后,并联系中控确认备妥有无,在抽屉柜手柄上挂一个电气锁具上锁并悬挂禁止合闸警示牌。
4)检修负责人将电气锁钥匙和停电票存入电气室门口钥匙箱并上剪刀锁。所有检修人员将个人锁锁在剪刀锁上,保管好个人钥匙开始进行检修作业。
5)检修完成后,所有检修人员确认检修现场清理完毕可以开机后,打开剪刀锁,检修负责人负责取出电气锁钥匙和停送电票。
6)检修负责人办理完送电工作票后和电工一同去电力室摘牌解锁,电工按送电票执行送电操作。双方确认送电成功后,将停送电工作票、剪刀锁、电气锁交回中控室,并做好归还记录。
三、电气柜上锁:

四、剪锁流程:
如果检修工作结束后,检修人员确认检修完毕,符合开机条件,但发现某些个人锁不能及时开锁,确认无法开锁后必须填写《剪锁申请表》,《剪锁申请表》由分厂主管领导审核批准,安环部审核批准、安全主管领导审核批准后,由检修负责人、电气负责人、安环部共同完成解锁工作,解锁完成后在《剪锁申请表》中记录清楚剪锁时间、开机时间,最后在安环部备案。

五、检修工作间断、工作转移和外协单位挂牌锁定:
1、检修工作间断:在同一检维修项目中出现工作间断时,检修人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由检修负责人执存,所有个人持锁定状态;间断后,继续工作时,检修负责人必须确认剪刀锁具和电气锁箱完好,个人锁钥匙无丢失并确认现场安全措施正常后方可开展作业。
2、工作转移:同一检修项目需交接到下班继续开展时,当班检修负责人必须将工作票移交到下班检修负责人,并对剪刀锁进行交接核对编号,确认无误后交班检修人员取下个人锁,接班检修人员上好个人锁,并作好交接班记录后方可开始检修。
3、外协施工的挂牌锁定: 外协单位在分厂作业,在安全培训时按照参与检修的人数由安全员借给外协单位个人锁,分厂指定检修负责人,分厂检修负责人带领外协作业负责人到中控室办理停电工作票及领用电气锁、剪刀锁。其他流程不变。锁具由外协单位负责人统一管理并最终归还。
六、一人参与两项以上检修:
由于工作需要一人参与两项或多项检修任务(或检修时相关联的设备停电较多)个人锁具不够时,检修人员到分厂安全员处借个人锁(几处检修项目借几把个人锁),执行断电上锁流程,开始检修作业。检修完一项经确认后才可解锁,直至完成所有检修项目。