安全监测是掌握洞室围岩稳定情况的重要手段。安全监测包括通过设备设施对围岩和支护结构的应力应变等物理量进行测量,对粉尘和有毒有害气体进行检测,还包括人员巡视和观测等,结合设备和人员经验优势,共同提高监测可靠性。洞室安全监测的要求包括:
(1)专人负责:要安排专人负责安全监测工作。
(2)监测范围:洞内、洞外相关区段都应监测。
Ø 洞内:Ⅲ~Ⅴ类围岩地段、地下水较丰富地段、断层破碎带、洞口及岔口地段、埋深较浅地段、受邻区开挖影响较大地段及高地应力区段等。
Ø 洞外:埋深较浅的软岩或软土区段。
(3)监测内容:
Ø 洞内:围岩收敛位移、围岩应力应变、顶拱下沉、底拱上抬、支护结构受力变形、爆破振动、有害气体和粉尘等。
Ø 洞外:地面沉降、建筑物倾斜及开裂、地下管线破裂受损等。
(4)大型洞室安全监测须包括:
Ø 垂直纵轴线的典型洞室断面。
Ø 贯穿于高边墙的小型隧洞口及其洞口内段。
Ø 岩壁梁的岩台(尤其下方有小洞室)部分。
Ø 相邻洞室间的薄体岩壁。
Ø 不利于地质构造面组合切割的不稳定体。
(5)仪器保护:监测仪器钻孔注浆后20h内不应进行近区爆破作业。重新爆破前应做好仪器的保护措施,以免飞石破坏。
(6)重点巡视地点:
Ø 爆破后隧洞掌子面围岩及前沿支护状态。
Ø 大小洞室群体的交叉段、洞口段、洞室岩壁及拱座地段。
Ø 软弱围岩地段及支护结构状态。
Ø 外洞口边坡与不稳定山体,洞上方地面与受影响建筑物,洞口防汛设施等。
(7)险情报警:监测中发现以下任一情况时,应以险情对待,应跟踪监测,并应及时预警预报。
Ø 开挖面在逐渐远离或停止不变,但测值勤变化,速率无减缓,趋势或有加速增长趋势。
Ø 围岩出现间歇性落石的现象。
Ø 支护结构变形过大过快,有受力裂缝在不断发展等。
Ø 发现测值总量或增长速率达到或超过设计警戒值时,则认为不安全,应报警。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册
x
|