请各位大神帮忙看一下,这三个配电箱的问题!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2016-10-21 09:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-21 09:46 | 显示全部楼层
不符合JGJ46-2005规范要求,电箱肚子里面的东西不齐全,就像人肚子里面缺少器官一样,应该按照规范对照,它接线也不规范,箱门编织线也没看到,电工巡视检查记录也没看到,接地线也不知道有没有接地PE黄绿黄色线
 楼主| 发表于 2016-10-21 09:55 | 显示全部楼层
图腾玛雅 发表于 2016-10-21 09:46
不符合JGJ46-2005规范要求,电箱肚子里面的东西不齐全,就像人肚子里面缺少器官一样,应该按照规范对照,它 ...

非常感谢!
发表于 2016-10-21 11:03 | 显示全部楼层
图腾玛雅 发表于 2016-10-21 09:46
不符合JGJ46-2005规范要求,电箱肚子里面的东西不齐全,就像人肚子里面缺少器官一样,应该按照规范对照,它 ...

JGJ46-2016 施工现场临时用电安全技术规范
发表于 2016-10-21 15:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-21 15:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-21 15:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-23 16:50 | 显示全部楼层
按国标办的很少,但的确重要
发表于 2016-12-8 20:22 | 显示全部楼层
三个电箱都没有按“一闸一漏”配置。