防爆电气设备安全检查表

检查单位:                                      检查日期:             

序号

项目

(是“√”或不是“X”

1

一般性检查

防爆电气设备及其周围环境是否清洁,有无妨障设备安全运行的杂物

防爆电气设备固定是否牢固可靠,设备外壳是否完整,有无裂纹及明显的膺蚀痕迹,各部螺丝及垫圈是否齐全、有无松动

防爆电气设备的进线装置是否牢固可靠,密封完好,接线有无松动、脱落现象,多余的进线口是否密封

防爆电气设备的接地线是否牢固可靠,有无腐蚀、折断现象,铠装电缆的外绕钢带有无断裂,是否可靠连接

防爆电气设备上的联锁装置是否完整,动作是否可靠

充油型防爆设备油面是否低于油面线,通风充气型防爆设备气源是否含有爆炸性混合物;风压是否符合要求(≥197Pa

危险场所临时线路及设备是否将合防爆要求

防爆电气设备运行情况是否正常,运行参数(电流、电压、压力、温度等)是否符合规定

引入洞库的电源线是否采用四联开关.不工作时是否同时切断电源线和零线

2

专业检查

是否进行了一般性检查内容

接线盒、进线装置、隔离密封盒、挠性连接管等设备是否符合防爆要求

电机、电器、仪表以及设备本体的外壳腐蚀程度、紧固螺丝的防松装置、联锁装置是否完好

充电型防爆电器的油面指示器、排油装置及气体泄放孔内部是否完好、畅通、不漏油,安装是否正确(倾斜度≤5

通风充电型防爆设备内部各处风压或气压是否满足规定指标,压力继电器报警系统反应是否灵敏

电缆或钢管配线是否有松动、脱落、损坏、腐蚀等现象

通讯、自动化线路在洞口是否有切断装置

防爆电气设备接零、接地和重复接地是否符合要求;接地连接是否可靠,接地体设置是否符合规定要求,有无锈蚀,接地电阻是否合格

3

管理

防爆电气安全管理规定是否健全、落实

防爆电气设备技术档案及检修记录是否建立

防爆安全技术考核制度是否落实

存在问题

整改意见

整改负责人

整改期限

整改负责人

发表于 2010-10-14 13:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 喜羊羊 于 2010-10-15 13:14 编辑

好!!!非常感谢喜羊羊的爱心奉献,这样的表格越多越好,还能够指导现场检查工作,辛苦了!
发表于 2010-10-14 15:21 | 显示全部楼层
谢谢,很好的东西
 楼主| 发表于 2010-10-15 13:17 | 显示全部楼层
好!!!非常感谢喜羊羊的爱心奉献,这样的表格越多越好,还能够指导现场检查工作,辛苦了!
安全三宝 发表于 2010-10-14 13:06



    过奖,过奖,哈哈哈

其实我更希望大家都能把自己的资料拿出来分享,老是我们那几个人发资料.就很难发展了,论坛发展了大家才有益嘛,众人捧柴火焰高嘛,哈哈

论坛好才是真的好,论坛好才能大家好,哈哈哈
发表于 2012-11-14 13:10 | 显示全部楼层
看看!
发表于 2013-10-5 13:26 | 显示全部楼层
very useful, thanks for sharing