一、现场票证检查的问题

[复制链接]
发表于 2010-10-20 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、
工作内容、工作地点填写不清楚。比如某机组的一台给水泵检修,在工作内容项不填写机组编号或给水泵具体位置,让人不明白到底在哪台设备上工作;而工作地点项有的填写范围太大,如在汽机厂房内,也有的干脆不填写工作地点,这样的工作票可能只有填写票的人自己知道。我们从事一项检修工作既填写票的人清楚在什么地点从事哪项工作,还要让工艺运行人员清楚对哪一台设备要停运检修,如果工作票中没有填写不清楚运行人员就无法采取隔离措施,或者没有搞清楚,盲目执行隔离措施时发生问题,同时更要对工作班每一位成员交待明白工作任务和工作的具体地点,以防止工作时走错位置。

2、
安全措施填写不全,落实不到位。这是工作票中最常见的一类问题,设备、系统检修时,检修设备地点能够造成来汽、来水、来电的可能没有被完全隔离,如锅炉本体受热面小修,磨煤机不停电;磨煤机检修,给煤机不停电,或不关闭给煤机插板,不关闭热风门等;水泵、油泵等转动机械检修时,其出入口门、再循环门等不断电、关闭上锁;汽、气、水、油系统阀门检修,不采取隔离措施,比如锅炉一级减温水调门检修,调整门前、后电动门不关闭、不停电悬挂禁操牌;水泵入口门检修,水泵不停电,很容易造成设备损坏。这几种情况在机组大小修的工作票中表现比较突出,有的人认为机组停了,没有来汽来水的可能,这是一种错误的认识,因为机组大小修期间每一台设备、每一个系统的检修控制工期不同,有的系统工作结束早,可能已经通水、汽等介质开始调试,而相邻的其它设备系统还未完工,这时如果隔离措施不全,就有可能将水、汽送到工作地点,威胁到作业人员或设备安全。

3、
重要的安全措施遗漏,应补充在补充措施 有的工作票在填写、签发时就存在严重问题,把重要的安全措施遗漏,本属于典型不合格票,作业许可人接票也发现了,却不按照工作票管理规定要求工作负责人重新办理工作票。

4、
用语不规范 设备、阀门名称等用语不规范。如有人这样填写安全措施:关闭加热器水位计上、下手动门 有些描述不清,如关闭所有阀门所有阀门电机停电等,所指设备不明确,在做措施时容易遗漏或将不应停电的设备误停电而引发事故;也有的不正确使用调度统一术语,将设备停电操作用语随意乱写,如拉电断电退电等。

5、
办理票证时危险因素辨识不清,防范措施不落实。

6、
重要的措施、时间或人员签名涂改。在日常检查中我们发现有的工作票有涂改现象,特别是重要的安全措施项、签名、值长批准工作结束时间等处涂改,这些都违反了工作票的管理规定,一旦发生问题将不清楚,无法查证。

7、
不到现场履行许可、终结手续 《电业安全工作规程》第77条规定,检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作;热力机械工作票制度的补充规定5.9.2条规定,工作负责人持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。但在实际工作中,有的工作负责人、工作许可人图省事,不到就地检查、交待安全措施执行情况,工作结束后也不到现场检查设备状况和人员撤离情况,就直接在值班室签字终结手续,更有甚者由一方代替另一方签名。