故障类型和影响分析(FMEA)应用实例(房间照明系统):

[复制链接]
发表于 2010-11-2 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障类型和影响分析(FMEA)应用实例(房间照明系统):
系统:
房间电气照明系统
故障类型影响分析日期:**
制表:**
主管:**
元素故障类型可能原因对系统的影响
开关不能接触

不能断开
1、机械故障
2、人员没放开开关
1、机械故障
2、人员没放开开关
1、日光灯不亮

1、长时间照明
2、灯管照明时间过长会损坏
日光灯不亮1、灯管老化
2、起辉器故障
3、线路不通
失去系统功能
线路不通1、质量问题
2、不正确的接线方式
日光灯不亮
保险丝不熔断1、质量问题
2、保险丝过粗
短路时不能断开电路
元素故障类型可能的原因因素故障影响
支架支护塌落支架强度不足;支架架设不牢。顶板塌落造成人员伤害
工作平台工作平台倒塌平台架设不牢;采用其它物体作平台。人员坠落伤害
充填体充填体跑漏充填体配比不当;充填管堵塞,处理时大量进水;充填时合子板塌落;充膜隔墙不牢。充填料串入巷道或采场
充填管充填管堵塞充填料浓度大;充填管路故障。影响生产