允许电流与安全电压
l、允许电流
为了确定安全电压,必须首先确定人体允许电流。
一般情况下,把作用人体不致于引起伤害的电流或者说把人能够自己摆脱的电流称为允许电流。经研究得出,交流(50~60Hz)为10mA;直流为50mA。但当线路上装有防止短路的瞬间保护时,人体允许电流可按30mA考虑。
2、安全电压
从安全的角度来看,因为电力系统中的电压通常是比较恒定的,而影响电流变化的因素很多,所以,确定对人体的安全条件是用安全电压而不是安全电流。安全电压是指在各种不同条件环境条件下,人体在接触到带电体后,人体各部分组织,如皮肤、心脏等不发生任何损伤的电压。
安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源的电压系列。其供电要求实行输出与输入电路的隔离,与其他电气系统的隔离。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间任一导体与地之间均不得超过交流(50~500Hz)有效值50V。
人们可根据场所特点,采用我国安全电压标准规定的交流电安全电压等级:
1、42V(空载上限小于等于50V)可供有触电危险的场所使用的手持式电动工具等场合下使用;
2、36V(空载上限小于等于43V),可在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等场合下使用:
3、24V、12V、6V(空载上限分别小于或等于29V、15V、8V)三档可供某些人体可能偶然触及的带电体的设备选用。在大型锅炉内工作、金属容器内工作或者在发器内工作,为了确保人身安全一定要使用12V或6V低压行灯。当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的,其电路必须与大地绝缘。
安全电压是以人体允许电流与人体电阻的乘积为依据而确定的。国际电工委员会按允许电流30mA和人体中的电阻值1700Ω来计算触电电压的限定值,即安全电压的上限值是50V(50~500H2交流电有效值)。
3、安全电压的选用
各等级的安全电压应根据使用场所、操作人员条件、使用方式、供电方式和线路状况等多种因素进行选用。目前我国采用的安全电压以36V和12V两个等级比较多。一般生产场地局部照明采用36V;潮湿、易导电的地沟或金属容器内工作时行灯采用12V电压。安全电压的选用见表3-1。 表3-1
各等级安全电压的选用 安全电压(V)
用
途 42
手提式照明灯、无特殊安全措施、有触电危险的场所使用的手动式电动工具等 36
矿井、易导电、多粉尘、生产场所及变电站等多接地场所使用的灯 24 12
比较危险的场所、工作场地狭窄、温热场所、工作人员可能偶然接触的带电体 |