某焊工触电触电身亡原因
1.事故经过
    上海某机械厂结构车间,用数台焊机对产品机座进行焊接,当一名焊工右手合电闸、左手扶焊机时的一瞬间,随即大叫一声,倒在地上,经送医院抢救无效死亡。
2.主要原因分析
    (1)电焊机机壳带电。
    (2)焊工未戴绝缘手套及穿绝缘鞋。  
    (3)焊机接地失灵。
3.主要预防措施  
    (1)工作前应检查设备绝缘层有无破损,接地是否良好。
    (2)焊工应戴好个人防护用品。
    (3)推、拉电源闸刀时,要戴绝缘手套,动作要快,站在侧面。