配电板(箱)安装

[复制链接]
发表于 2011-1-24 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电板(箱)安装  配电(箱)安装要求是:配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电板(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
发表于 2011-2-5 11:34 | 显示全部楼层
想请教一下,配电箱的接地问题,有没有明确的标准?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2011-2-5 15:29 | 显示全部楼层
学习一下^_^
发表于 2011-2-5 21:11 | 显示全部楼层
配电箱柜必须上锁
发表于 2011-2-5 21:11 | 显示全部楼层
配电箱柜必须上锁