电工口诀及讲解说明7

(六十一)三相四线制供电时低压电能表直接接线方法

三相四线计用电,三相电表直接连。
面对电表左到右,总共八个接线眼。
前面三对接火线,7、8用于接零线。
1、2A相3、4B, 5、6两端C连接。
1、3、5旁小连片,保持原状莫拆断。  
  

(六十二)埋地导线与其他地下工程设施相互交叉,平行时,其最小距离的规定

其他管线同埋地,平行交叉最小距。
水管通讯电力线,统统都是点五米。
交叉可为点二五,穿管保护板隔离。  


(六十三)电动机额定转距的计算方法

额定转距怎样求?容量千瓦除转速。
单位使用公斤米,再乘常数九七五。
单位使用牛顿米,乘十再乘九五五。
  

(六十四)三相异步电动机额定线电流的精确计算

三相电机求电流,要知以下四个数。
电压、容量和效率,还有一个功因数。
容量瓦数做分子,其余相乘做分母。
还有一个根号三,放在分母最前头。
容量电压具体值,铭牌上面都会有。
功率因数和效率,找到样本才能求。
  

(六十五)直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值

电机满压直接起,铭牌电流五至七。
容量不超十千瓦,否则设备撑不起。
直接起动配开关,六倍千瓦单位安。
五倍千瓦配熔体,三倍千瓦配电源。
注解:用于满压直接起动的供电线路开关,其主触点的通断电流能力(即开关的电流规格),应不小于被控电动机额定电流的3倍,其额定电流 约等于按千瓦给出的额定功率值的2倍(1KW相当2A),之所以开关要选6倍;保险亦如此。  
  

(六十六)确定控制三相异步电动机用的接触器规格

电机供电接触器,规格使用电流计。
最小等于电机流,两倍容量也可求。
反复起动正反转,增加一级才安全。
  

(六十七)小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求

要想起动较平缓,起动电阻要分段。
通电开始值最大,随着加速分段减。
开关闭合切下级,每次剩余前一半。
一般设置三、四级,起动完成全切断。  
  

(六十八)普通三相交流异步电动机星—角减压起动时电流和转矩的计算
  
电机起动加满压,瞬间电流将很大。
五至七倍额定流,电源配电都害怕。
简单方法星三角,电流变小靠减压。
转矩随流同下降,三分之一的满压。  


(六十九)根据电动机的容量确定星---角减压起动转换时间和热元件的整定电流

电机起动星三角,转换时间整定好。
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过热电流整定好。
容量乘八除以七,电流为相要牢记。  
  

(七十)单台三相异步电动机功率因数补偿

小型微型电动机,功率因数都很低。
满载最大点八五,空载不足零点一。
电源不能充分用,线路损耗更可惜。

减少损耗接电容,灵活方便也经济。
已知电机千瓦数,除三除二得两数。
两数之间千乏值,即为补偿电容数。
若知空载视在功,该数九折配电容。