1.商店营业厅地上一层的人员密度为( )。
A、0.30人/m2 B、0.40人/m2 C、0.60人/m2 D、0.70人/m2 答案:C 橙子内训解析: 商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表2-5规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5中规定值的30%确定。 表2-5 商店营业斤内的人员密度 (单位:人/m 2) 商场 商店营业厅内的人员密度(人/㎡) 楼层 | 地下二层 | 地下一层 | 地上一二层 | 地上三层 | 地上四层及以上 | 人员密度 | 0.56 | 0.60 | 0.43-0.60 | 0.39-0.54 | 0.3-0.42 |
注意:对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按上表规定值的30%确定。 歌舞娱乐放映游艺场所 •录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅室的建筑面积按1.0人/㎡计算; •其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按0.5人/㎡计算 2.安全疏散基本参数主要包括( )、疏散宽度指标和疏散距离指标等参数。 A、人员密度计算 B、疏散通道指标 C、火势大小指标 D、人员平均年龄计算 答案:A 橙子内训解析:安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,主要包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。 3.安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,下列不属于安全疏散基本参数的有( )。 A、疏散宽度指标 B、疏散距离指标 C、人均使用面积 D、人员密度计算 答案:C 橙子内训解析:安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,主要包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。 4.安全疏散距离包括( )。 A、房间内最远点到房门的疏散距离 B、从窗户到房门的疏散距离 C、从房门到疏散楼梯间的距离 D、从窗户到疏散楼梯间的距离 E、从疏散楼梯间到外部出口的距离 答案:AC 橙子内训解析:安全疏散距离包括两个部分:一是房间内最远点到房门的疏散距离;二是从房门到疏散楼梯间或外部出口的距离。我国规范采用限制安全疏散距离的办法来保证疏散行动时间。 5.疏散楼梯的布置应满足的要求有( )。 A、疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线 B、疏散楼梯宜靠近电梯设置 C、疏散楼梯宜靠外墙设置 D、疏散楼梯应保持上下畅通 E、不同的人流路线相互交叉 答案:ABCD 橙子内训解析:疏散楼梯的布置应满足,平面布置时:①疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线;②疏散楼梯宜靠近电梯设置;③疏散楼梯宜靠外墙设置。竖向布置时:①疏散楼梯应保持上、下畅通;②应避免不同的人流路线相互交叉。 6.人员密度可按普通办公室每人使用面积( ),设计绘图室每人使用面积6m2,研究工作室每人使用面积5m2计算。 A、4m2 B、5m2 C、6m2 D、7m2 答案:A 橙子内训解析:办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分。人员密度可按普通办公室每人使用面积为4m2,设计绘图室每人使用面积为6m2,研究工作室每人使用面积为5m2。公共用房包括会议室、开水间等。会议室分中、小会议室和大会议室,中、小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.80m2,无会议桌的不应小于0.80m2。 7.公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于____,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于____。( ) A、0.90m,1.00m B、0.90m,1.10m C、1.00m,0.90m D、1.10m,0.90m 答案:B 橙子内训解析:高层民用建筑的疏散外门、走道和楼梯的各自总宽度,应按1m/百人计算确定。公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。 8.厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于( )。 A、0.8m B、0.9m C、1.0m D、1.1m 答案:B 橙子内训解析:厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m;疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m。
|