注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1031|回复: 2

制氧站安全技术

[复制链接]
发表于 2011-3-8 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

本内容适用于采用空气液化分离法生产、贮存及罐装气瓶的制氧站(房)。

  1)危险点概述

  氧的化学性质非常活泼,能助燃。其强烈的氧化性又能促进一些物质自燃,是构成物质燃烧爆炸的基本要素之一。在氧气的制取、贮存及罐装过程中均存在相当大的危险性。

  2)安全技术管理要求

  (1)站(房)建筑的布局应符合如下要求:

  空分设备的吸气口应超出制氧(站)屋檐1m以上且离地面铅垂高度必须大于10m.空气应洁净,其烃类杂质应控制在允许极限范围内。

  独立站(房)、灌瓶间、实瓶间、贮气囊间应有隔热措施和防止阳光直射库内的措施。

  贮瓶间应为单层建筑,地面应平整、防滑、耐磨和不产生撞击火花。

  (2)设备设施:各种工艺设备均应完好;设备冷却系统、润滑系统运行正常;空分系统中应无积炭,并定期检查;安全装置齐全可靠,指示仪器(表)灵敏;空分装置中的乙炔、碳氢化合物以及油含量应定期监测分析,并做好记录;凡与纯氧接触的工具、物质严禁粘附油脂;管道系统应符合有关规定;气体排放管应引到室外安全地点,并有警示标记;氧气排放管应避开热源和采取防雷措施;氮气排放管应有防止人员窒息的措施;压力容器应符合规程要求;立式浮顶罐应无严重腐蚀,升降装置灵活,水封可靠且有极限高、低位置联锁;橡胶贮气囊的水封及防止超压装置均应完好可靠。

  (3)瓶库:

  实瓶库存量不应超过2400只。

  空、实瓶同库存放时,应分开放置,其间距至少15m以上,且有明显标记和可靠的防倾倒措施。

  (4)消防设施:

  消防设施应齐全完备,配置合理。

  站区外围应设高度不低于2m的围墙或栅栏。

  防火间距内无易燃物、毒物堆积。

  消防通道畅通无阻。

  合理布置醒目的安全标志。

 楼主| 发表于 2011-3-8 08:22 | 显示全部楼层
生产要安全,技术要掌握。
发表于 2011-3-18 16:25 | 显示全部楼层
关键是如何应用到体系建设阶段中的危险源辨识于风险评估中