1.通常情况下,消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于( )s。
A.0.25 B.1 C.2.5 D.5
【答案】D
【解析】消防应急照明和疏散指示系统在火灾事故状况下,所有消防应急照明和标志灯具转入应急工作状
态,其应急转换时间不应大于 5s,对于高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于 0.25s,及时为人员
疏散和消防作业提供必要的帮助。所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 324 页
2.对于 100m 及以下建筑而言,消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池的初始放电时间不小于( )min。
A.30 B.60 C.90 D.180
【答案】C
【解析】100m 及以下建筑的初始放电时间不小于 90min;
100m 以上建筑的初始放电时间不小于 180min;
避难层的初始放电时间不小于 540min。
所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 326 页
3.高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统,其应急转换时间不应大于( )s。
4.应急照明配电箱及分配电装置的输出回路不超过( )路。
A.6 B.8 C.10 D.15
【答案】B
【解析】应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路不超过 8 路;
采用安全电压时的每个回路输出电流不大于 5A;
采用非安全电压时的每个回路输出电流不大于 16A。
所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 327 页
5.采用非安全电压时,每个应急照明配电箱及分配电装置的输出回路中的输出电流不大于( )A。
A.5 B.10 C.12 D.16
【答案】D
【解析】采用非安全电压时的每个回路输出电流不大于 16A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 327 页
6.应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作( )h。
A.5 B.3 C.1 D.0.5
【答案】B
【解析】应急照明控制器的主电源由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中
断后工作 3h。所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 328 页
7.公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过 8 层,住宅建筑不宜超过( )层。
A.10 B.12 C.16 D.20
【答案】C
【解析】应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过 8 层,住宅建
筑不宜超过 16 层。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 326 页
二、多项选择题
1.消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具,其包括( )。
A.消防应急照明灯具
B.消防应急避难灯具
C.消防应急标志灯具
D.消防应急照明标志复合灯具
E.消防应急救援灯具
【答案】ACD
【解析】消防应急灯具是为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具、消
防应急标志灯具以及消防应急照明标志复合灯具, 所以,正确答案为 A、C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 321 页
2.消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有( )。
A.专业性
B.节能性
C.可扩展性
D.安全性
E.及时性
【答案】ABD
【解析】消防应急照明和疏散指示系统应具有专业性、节能型和安全性;其又不是电子信息系统,可扩展
性不是必要;消防应急照明和疏散指示系统谈不上及时性。因此,正确答案为 A、B、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 325~326 页
1.城市消防远程监控系统应具有统一的时钟管理,其累计误差不大于( )。
A. 5s B. 10s C. 20s D. 30s
【答案】A
【解析】远程监控系统具有统一的时钟管理,累计误差不大于 5s,即正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 332 页
2.城市消防远程监控系统监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周
期不少于( )。
A.3 个月 B.半年 C.1 年 D.2 年
【答案】C
【解析】监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不少于 1 年。
按年度进行统计处理后,保存至光盘、磁带等存储介质上,录音文件的保存周期不少于 6 个月。所以,根
据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 332 页
3.监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于( )负荷,并应保证不间断供电。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
【答案】B
【解析】监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于二级负荷,并应保证不间断供电。
所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 335 页
4.城市消防远程监控系统的监控中心能同时接收和处理不少于( )个联网用户的火灾报警信息。
A.3 B.5 C.10 D.15
【答案】A
【解析】监控中心能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息。
从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于 10s。
监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于 3s。
所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 332 页
5.在城市消防远程监控系统中,从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不
大于( )s。
A.5 B.10 C.15 D.30
【答案】B
6.日常防火巡查信息和消防设施定期检查信息应在检查完毕后的当日内发送至监控中心,其他发生变化的
消防安全管理信息应在( )发送至监控中心。
A.隔日 B.3 日内 C.6 日内 D.7 日内
【答案】B
【解析】日常防火巡查信息和消防设施定期检查信息应在检查完毕后的当日内发送至监控中心,其他发生
变化的消防安全管理信息应在 3 日内发送至监控中心。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 332 页
二、多项选择题
1.城市消防远程监控系统的设计应能保证系统具有( )。
A.实时性
B.适用性
C.安全性
D.保密性
E.可扩展性
【答案】ABCE
【解析】城市消防远程监控系统的设计应能保证系统具有实时性、适用性、安全性和可扩展性,即正确答
案为 A、B、C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 331 页
2.城市消防远程监控系统按信息传输方式可分为( )。
A.有线城市消防远程监控系统
B.无线城市消防远程监控系统
C.有线/无线兼容城市消防远程监控系统
D.基于公用通信网的城市消防远程监控系统
E.基于专用通信网的城市消防远程监控系统
【答案】ABC
【解析】按信息传输方式,城市消防远程监控系统可分为有线城市消防远程监控系统、无线城市消防远程
监控系统、有线/无线兼容城市消防远程监控系统,所以,正确答案为 A、B、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 330 页
3.城市消防远程监控系统按报警传输网络形式可分为( )。
A.基于公用通信网的城市消防远程监控系统
B.基于电信通信网的城市消防远程监控系统
C.基于专用通信网的城市消防远趋监控系统
D.基于移动通信网的城市消防远程监控系统
E.基于公用/专用兼容通信网的城市消防远程监控系统
【答案】ACE
【解析】按报警传输网络形式,城市消防远程监控系统可分为基于公用通信网的城市消防远程监控系统、
基于专用通信网的城市消防远程监控系统、基于公用/专用兼容通信网的城市消防远程监控系统,所以,正
确答案为 A、C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 330 页 |