二、多项选择题
1、下列( )场所不应设置在地下或半地下。
A、甲类生产厂房 
B、病房 
C、网吧 
D、电影院 
E、儿童活动场所 
2、托儿所、幼儿园不应设置在( )。
A、地下建筑 
B、半地下建筑 
C、一、二级耐火等级建筑的三层 
D、三级耐火等级建筑的二层 
E、四级耐火等级建筑的二层 
3、燃油、燃气锅炉房,油浸电力变压器室设置在民用建筑内时应符合下列哪些条件( )。
A、锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口 
B、外墙开口部位的上方应设置宽度不小于0.8m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.0m的窗槛墙 
C、锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开 
D、在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于0.9h的防火门窗 
E、锅炉房的储油间,其总储量不应大于1m3 
4、柴油发电机设置在民用建筑内时应采用分隔措施与其他部位隔开,其分隔措施可为( )。
A、2.0h的防火隔墙 
B、3.0h的防火墙 
C、1.5h的不燃性楼板 
D、甲级防火门 
E、乙级防火门 
5、设置在多层民用建筑内的燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房应( )。
A、设置火灾报警装置 
B、设置容量、规模相适应的灭火设施 
C、油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施 
D、可不设置防爆泄压设施 
E、燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统 
6、设置在民用建筑内的油浸电力变压器室、多油开关室、高压电容器室应满足下列要求( )。
A、变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开 
B、变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧楼板隔开 
C、油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施 
D、油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施 
E、油浸电力变压器的总容量不应大于1260KV/A,单占容量不应大于630KV/A 
7、防火间距不足时可采取的防火技术措施有( )。
A、改变建筑物的生产和使用性质 
B、调整生产厂房的部分工艺流程 
C、将建筑物的普通外墙加厚 
D、在建筑的相邻面减少开口面积 
E、拆除耐火等级低的旧建筑 
8、防火间距的确定原则有( )。
A、防止火灾蔓延 
B、保障灭火救援场地需要 
C、节约土地资源 
D、防火间距的计算 
E、建筑物的重要程度
脚踏实地,滴水穿石,更多资料见群315341192
二、多项选择题
1、
【正确答案】 ABE
【答案解析】 (1)甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下;
(2)老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;
(3)医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。
A、B、E均不应设置在地下及半地下;C可以设置在地下一层;D可以设置在地下一层及地下二层。
实务教材第二篇第八章第二节、第二篇第四章第三节,参见教材P71、116。
2、
【正确答案】 ABE
【答案解析】 老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下。当设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层;不应超过三层;当设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层;当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。
实务第二篇第四章第三节,参见教材P71。
3、
【正确答案】 ACE
【答案解析】 (1)锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;
(2)锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗;
(3)当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
A正确;B错误,属于外墙防火措施;C正确;D错误,应采用耐火极限1.5h的甲级防火门窗;E正确。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.4.12.2、5.4.12.3、5.4.12.4。 实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P69。
4、
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 柴油发电机设置在民用建筑内时应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.4.13.3。实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P70。
5、
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 (1)应设置火灾报警装置;
(2)应设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施;
(3)油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施;
(4)燃气锅炉房应设置防爆泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)关于对燃油、燃气锅炉房通风要求的有关规定。
A、B、C、E正确;D错误,必须设置防爆泄压设施。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P70。
6、
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 (1)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开;
(2)油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施;
(3)油浸电力变压器的总容量不应大于1260kV/A,单台容量不应大于630kV/A。
A、C、D、E正确;B错误,楼板耐火极限应不低于1.50h。
实务教材第二篇第四章第三节,参见教材P69-70。
7、
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 防火间距不足时的消防技术措施:
(1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级;
(2)调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能;
(3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护;
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物;
(5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。
A、B、D、E正确;C错误,普通外墙没有防火的功能。
实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P68。
8、
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 防火间距的确定原则有:
(1)防止火灾蔓延;
(2)保障灭火救援场地需要;
(3)节约土地资源;
(4)防火间距的计算。实务教材第二篇第四章第二节,参见教材P63。 |