一、单项选择题1、民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于( )m。A、3
B、5
C、6
D、9
【正确答案】 A
【答案解析】 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.2.3。2、民用建筑内采用液化石油气瓶组供气时,下列说法错误的是( )。A、瓶组应存放于独立的储瓶间内
B、瓶组间设置在住宅建筑的地下一层
C、瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置
D、与所服务的建筑有一定防火间距的瓶组间液化石油气容积可大于1m3
【正确答案】 B
【答案解析】 建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合下列规定:
(1)应设置独立的瓶组间;
(2)瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻,液化石油、气气瓶的总容积不大于1m3的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时,应采用自然气化方式供气;
(3)液化石油气气瓶的总容积大于1m3、不大于4m3的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)表5.4.17的规定。
B错误,液化石油气瓶组间不应与住宅贴邻建造,更不允许设置在住宅建筑内。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.4.17。
3、丙、丁类仓库内设置的办公室应采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和耐火极限不低于( )h的楼板与其他部位分隔。A、2.0,1.0
B、2.0,1.5
C、2.5,1.0
D、2.5,1.5
【正确答案】 C
【答案解析】 为方便生产和管理,在丙、丁类仓库内可设置直接为仓库服务的办公管理用房、工作人员临时休息用房、控制室等,需采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口,隔墙上开设的连通门采用乙级防火门。4、住宅部分与非住宅部分之间防火分隔。采用耐火极限不低于( )的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口防火隔墙完全分隔;当为高层建筑时,采用耐火极限不低于( )的不燃性楼板和无门、窗、洞口的防火墙完全分隔。A、1.0,1.5
B、1.0,2.0
C、1.5,2.0
D、1.5,2.5
【正确答案】 C
【答案解析】 住宅部分与非住宅部分之间防火分隔。采用耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口防火隔墙完全分隔;当为高层建筑时,采用耐火极限不低于2.50h的不燃性楼板和无门、窗、洞口的防火墙完全分隔。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P44。
5、在检查歌舞娱乐放映游艺场所时,着重检查房间面积、安全疏散、防火分隔等内容,其中要求歌舞娱乐放映游艺场所各厅、室之间采用耐火极限不低于( )的防火隔墙和耐火极限不低于( )的不燃性楼板进行分隔。A、2.5h,1.0h
B、2.0h,1.5h
C、2.5h,1.5h
D、2.0h,1.0h
【正确答案】 D
【答案解析】 歌舞娱乐放映游艺场所各厅、室之间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和耐火极限不低于1.0h的不燃性楼板进行分隔,厅、室墙上的门均采用乙级防火门。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P44。 更多资料加群 481058779
6、在对剧场、电影院、礼堂进行防火检查时,下列说法不正确的是( )。A、电影院设置在地下二层
B、剧场设置在二级耐火等级建筑的四层
C、礼堂设置在三级耐火等级建筑的首层
D、放映厅设置在地下三层
【正确答案】 D
【答案解析】 剧场、电影院、礼堂设置层数。宜布置一、二级耐火等级的多层建筑的首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以上楼层;设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不得设置在地下三层及以下楼层。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P44。
7、设置在四级耐火等级建筑内的菜市场可以设置在( )。A、首层及二层
B、首层
C、首层、二层及三层
D、地下一层和首层
【正确答案】 B
【答案解析】 学建筑、食堂、菜市场主要检查设置层数。这些场所可设在三级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级的建筑的首层。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P448、对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是( )。A、电梯的载重量
B、首层设置的消防员专用操作按钮
C、消防电梯内的安防摄像头
D、消防电梯从首层直达顶层的时间
【正确答案】 C
【答案解析】 (1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施;
(2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度。面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%;
(3)使用首层供消防人员专用操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制;
(4)模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯下降至首层,并接收反馈信号;
(5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验,通话语音清晰;
(6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。
综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P49。(2016年真题)
9、某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中,符合规范规定的是( )。A、中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
B、中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.5小时的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
C、中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.0h的防火墙和1.5h的楼板与生产部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
D、中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
【正确答案】 D
【答案解析】 查表可知,硝酸的火灾危险性为乙类。
表3 储存物品的火灾危险性分类举例火灾危险性类別举例甲类1.己烷,戊烷,环戊烷,石脑油,二硫化碳,苯,甲苯,甲醇,乙醇,乙醚,蚁酸甲酯,醋酸甲酯,硝酸乙酯,汽油,丙酮,丙烯,酒精度为38度以上的白酒
2.乙炔,氢,甲烷,乙烯,丙烯,丁二烯,环氧乙烷,水煤气,硫化氢,氯乙烯,液化石油气,电石,碳化铝
3.硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷
4.金属钾、钠、锂、钙、锶,氢化锂,四氢化铝锂,氢化钠
5.氯酸钾,氯酸钠,过氧化钾,过氧化钠,硝酸铵
6.赤磷,五硫化二磷,三硫化二磷乙类1.煤油,松节油,丁烯醇,异戊醇,丁醚,醋酸丁酯,硝酸戊酯,乙酰丙酮,环己胺,溶剂油,冰醋酸,樟脑油,蚁酸
2.氨气,一氧化碳
3.硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,重铬酸钠,铬酸钾,硝酸,硝酸汞,硝酸钴,发烟硫酸,漂白粉
4.硫黄,镁粉,铝粉,赛璐珞板(片),樟脑,萘,生松香,硝化纤维漆布,硝化纤维色片
5.氧气,氟气,液氯
6.漆布及其制品,油布及其制品,油纸及其制品,油绸及其制品厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
(1)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
(2)甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
(3)丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
(4)仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.3.6。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41-42。(2015年真题)
10、消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于( )m,并须保证每个防火分区不少于( )个。A、20,1
B、20,2
C、30,1
D、30,2
【正确答案】 B
【答案解析】 消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于20m,并须保证每个防火分区不少于2个。综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P50。更多资料加群 481058779
11、储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开,并设置高( )mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。A、100
B、120
C、150
D、200
【正确答案】 C
【答案解析】 储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。
12、下列有关人防工程中各场所平面设置正确的是( )。A、当总建筑面积大于20000m2时,应采用带有甲级防火门的防火墙进行分隔
B、歌舞、娱乐、放映游艺场所可布置在地下二层及以下层
C、医院病房可设置在地下二层及以下层
D、医院设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。
【正确答案】 D
【答案解析】 (1)当总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔,如为了连通只能采用四种连通形式:下沉式广场、防火隔间、防烟楼梯间和避难走道。A错误;
(2)歌舞、娱乐、放映游艺场所不得布置在地下二层及以下层。当布置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。B错误;
(3)人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层,设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。C错误D正确。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。 13、汽车库不应与火灾危险性为( )类的厂房、仓库贴邻或组合建造。A、甲、乙
B、乙、丙
C、甲、乙、丙
D、甲、乙、丙、丁
【正确答案】 A
【答案解析】 汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P47。
14、不得与甲类厂房、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻的是( )。A、汽车库
B、修车库
C、停车场
D、机械车库
【正确答案】 B
【答案解析】 修车库不得与甲类厂房、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P47。
15、布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门须为( )级防火门。A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
【正确答案】 A
【答案解析】 布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门须为甲级防火门。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。 |