 楼主| 发表于 2019-2-26 08:57 | 显示全部楼层
1、民用建筑的平面布置应结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置,常见的民用建筑在进行平面布置时,三耐火等级为三级的建筑内可以布置两层的是( )。
A、建材商场 
B、老年活动中心 
C、医院手术室 
D、电影院 
E、儿童乐园 
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 (1)营业厅、展览厅不得设置在地下三层及以下;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层;
(2)儿童用房,儿童、老年人活动场所不得设置在地下、半地下。设置在一、二级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层;
(3)医院和疗养院的住院部分不得设置在地下、半地下。设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层;
(4)教学建筑、食堂、菜市场设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层;
(5)剧场、电影院、礼堂设置在一、二级耐火等级的建筑内时,宜布置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置三层及以上楼层。
A、B、D、E正确,分别符合上述第1、2、3、2条;C错误,注意医院手术室不是医院的住院部分,不适用上述第3条。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P43-44。

2、某大型地下商业街,地下一层,建筑面积36000m2,根据防火要求将该商业街划分为21000m2和15000m2两个区域,两区域之间可采用( )进行连通。
A、防爆门斗 
B、防火隔间 
C、避难走道 
D、下沉式广场 
E、防烟楼梯间
 【正确答案】 BCDE
【答案解析】 对总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,需采用一定的措施分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域,当相邻区域确需连通时,可以采用防火隔间、避难走道、防烟楼梯间、能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散的下沉式广场等与室外开敞空间进行连通。
综合教材第二篇第二章第二节、第三章第一节,参见教材P43、53。

3、对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所不应设置在地下或半地下,且不应设置在四层及四层以上的用房有( )。
A、托儿所、幼儿园的儿童用房 
B、医院的住院部分 
C、疗养院的住院部分 
D、儿童游乐厅等儿童活动场所 
E、老年人活动场所 
【正确答案】 ADE
【答案解析】 医院和疗养院住院部分不得设置地下、半地下(室)内,当设置在耐火等级为一、二级建筑内时层数不限。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P43。(2015年真题)

4、防火检查中,对消防救援口的主要检查内容为( )。
A、消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应 
B、消防救援口洞口的净高度和净宽度均不宜小于1.00m,其窗口下沿距室内地面不宜大于1.0m 
C、消防救援口沿建筑外墙在每层设置,设置间距不大于30m,保证每个防火分区不少于2个 
D、洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口,其宽度不宜小于0.75m,高度不宜小于1.80m,并应设有明显标志 
E、楼层的专用消防口设置阳台,并从三层开始向上层架设钢梯 
【正确答案】 AD
【答案解析】 (1)消防救援口的设置位置:
消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应。其窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易于识别的明显标志;
(2)消防救援口洞口的尺寸:
消防救援口洞口的净高度和净宽度分别不宜小于均不应小于1.0m,其窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m;
(3)消防救援口的设置数量:
消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于20m,并须保证每个防火分区不少于2个;
(4)专用消防口的设置:
洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口,其宽度不宜小于0.75m,高度不宜小于1.80m,并应设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。
B、D、E正确;A错误,窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m;C错误,救援窗口间距为20m。
综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P50。

5、消防电梯的配置检查应包括消防电梯的( )的配置,以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防水措施。
A、载重量 
B、行驶速度 
C、轿厢的内部装修材料 
D、通讯设备 
E、联动功能 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 主要检查消防电梯的载重量、行驶速度、轿厢的内部装修材料、通讯设备的配置,以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防水措施。综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P49。

6、消防电梯安装检查时,下列操作正确的是( )。
A、核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件 
B、测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,偏差不得大于规定值的5% 
C、使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制 
D、使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于3次通话试验,通话语音清晰 
E、检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过90s 
【正确答案】 ABC
【答案解析】 (1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施;
(2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%;
(3)使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制;
(4)模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯返回首层,并接收反馈信号;
(5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验,通话语音清晰;
(6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。
A、B、C正确;D错误,通话测试至少2次;E错误,运行时间不超过60s。
综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P49。

7、设置消防车道时,应注意( )。
A、对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于250m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道 
B、消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m,其坡度不宜大于3% 
C、消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力即消防车通道的荷载,一般轻、中系列消防车最大总质量不超过11t;重系列消防车最大总质量15t~50t 
D、回车场面积一般不小于12m×12m 
E、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m 
【正确答案】 CDE
【答案解析】 (1)对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。(2)主要检查消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m,其坡度不宜大于8%。
(3)消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力即消防车通道的荷载,一般轻、中系列消防车最大总质量不超过11t;重系列消防车最大总质量15t~50t。(4))环形消防车通道至少有两处与其他车道相通,对于尽头式消防车道,应检查其设置的回车道或回车场。回车场面积一般不小于12m×12m、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m、供重型消防车使用时不小于18m×18m。综合教材第二篇第二章第一节。参见教材P39-40。

8、消防救援口的检查内容包括( )。
A、设置数量 
B、洞口尺寸 
C、设置位置 
D、专用消防口的设置数量 
E、救援口装修材料 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防队员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。防火检查中,通过对建筑外立面的检查,核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。主要检查内容为:
(1)消防救援口的设置位置;
(2)消防救援口洞口的尺寸;
(3)消防救援口的设置数量;
(4)专用消防口的设置。
综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P50。
9、在人防工程中,下列不允许设置的场所或设施有( )。
A、幼儿园 
B、使用液化石油气的餐厅 
C、医院病房 
D、油浸电力变压器 
E、歌舞厅 
【正确答案】 ABD
【答案解析】 人防工程中不允许设置的场所或设施:
(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。A正确;
(2)使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。B正确;
(3)油浸电力变压器和其它油浸电气设备。D正确。
人防工程内的医院病房和歌舞娱乐放映游艺场所可设置在地下一层。C、E错误。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。
 楼主| 发表于 2019-2-27 08:41 | 显示全部楼层
9、在人防工程中,下列不允许设置的场所或设施有( )。
A、幼儿园 
B、使用液化石油气的餐厅 
C、医院病房 
D、油浸电力变压器 
E、歌舞厅 
【正确答案】 ABD
【答案解析】 人防工程中不允许设置的场所或设施:
(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。A正确;
(2)使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。B正确;
(3)油浸电力变压器和其它油浸电气设备。D正确。
人防工程内的医院病房和歌舞娱乐放映游艺场所可设置在地下一层。C、E错误。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。

10、关于锅炉房设施的配置,下列说法正确的是( )。
A、应设置火灾报警装置 
B、可设置共用的通风系统 
C、应设置与建筑规模相适应的灭火设施 
D、应设置独立的供电设施 
E、燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施 
【正确答案】 ACE
【答案解析】 锅炉房应设置火灾报警装置、独立的通风系统和与建筑规模相适应的灭火设施;燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

11、下列关于消防控制室的防火检查标准描述说法正确的是( )。
A、消防控制室宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位,远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房 
B、采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,隔墙上的门为甲级防火门 
C、如单独建造,建筑物的耐火等级不应低于二级 
D、疏散门直通室外或安全出口 
E、设置挡水门槛等挡水措施 
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 (1)设置部位。消防控制室宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位,远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房;如单独建造,建筑物的耐火等级不应低于二级;
(2)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,隔墙上的门为乙级防火门;
(3)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口;
(4)设施的设置。为避免消防控制室被淹或进水受到影响,需设置挡水门槛等挡水措施,如消防控制室设置在地下时,还须检查是否设置排水沟等防淹措施。
B错误,消防中控室应该采用乙级防火门;A、C、D、E正确。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P46。

12、下列关于民用建筑中营业厅的设置说法正确的是( )。
A、地下商店营业厅不得设置在地下二层及以下楼层 
B、三级耐火等级建筑内的商店只能设置在二层或首层 
C、地下营业厅不得经营、储存、和展示火灾危险性为甲、乙类的商品 
D、当地下商业营业厅总建筑面积大于20000m2时,采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔 
E、四级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层 
【正确答案】 BCDE
【答案解析】 (1)营业厅不得设置在地下三层及以下楼层;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层。A错误B、E正确;
(2)放置物品种类。地下或半地下营业厅、展览厅不得经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险物品的商品、作坊和储藏间,严禁设置在民用建筑内。C正确;
(3)地下或半地下商店的防火分隔。对总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,需采用一定的措施分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。D正确。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P43。

13、防火检查中,主要通过对厂房内( )等进行检查,核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
A、办公室 
B、员工宿舍 
C、平面布置 
D、消防安全制度 
E、甲、乙类火灾危险性场所的设置 
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 防火检查中,主要通过对厂房内员工宿舍、办公室和甲、乙类火灾危险性场所的设置、平面布置等进行检查,核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41。

14、下列关于厂房的布置中,说法错误的是( )。
A、厂房内严禁设置员工宿舍 
B、对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口 
C、对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量 
D、甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃烧体楼板与其它部分隔开 
E、厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内,其容量不大于1m3 
【正确答案】 DE
【答案解析】 (1)厂房内严禁设置员工宿舍,A正确;
(2)对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口,B正确;
(3)对于甲、乙类中间仓库,采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它部位分隔,储量不宜超过一昼夜的需要量,C正确D错误;
(4)厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内,其容量不大于5m3,E错误。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41-42。

15、如因场地等各种原因使防火间距不能满足要求时,可根据具体情况采取一些相应的措施包括( )。
A、改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性 
B、调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量 
C、将建筑物的普通外墙进行加厚处理 
D、报公安消防部门备案并加强防火巡查 
E、设置独立的防火墙 
【正确答案】 ABE
【答案解析】 如因场地等各种原因仍无法满足要求时,可根据具体情况采取一些相应的措施:
(1)改变建筑内的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级;
(2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能;
(3)将建筑物的普通外墙改为防火墙;
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物;
(5)设置独立的防火墙等。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。
16、企业工程选址、总平面布局要考虑的因素包括( )。
A、周围环境 
B、厂(库)址的地形条件 
C、当地的主导风向 
D、消防车道和水源的关系 
E、企业投资预算情况 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 企业工程选址、总平面布局要在经城乡规划主管部门审批同意的建设工程用地红线范围内规划。首先要考虑周围环境,既要保证企业内厂(库)房本身的安全,又要保证相邻企事业单位和居住区的安全;其次,还要考虑厂(库)址的地形条件和当地的主导风向,并处理好与消防车道和水源的关系。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。
17、下列场所的总体布局说法正确的是( )。
A、易燃、易爆物品的工厂,布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧 
B、甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,要与大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离 
C、可燃材料堆场要布置在城市的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市全年最小频率风向的上风侧 
D、散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的下风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离 
E、大中型石油化工企业、石油库等,沿城市河流布置时,布置在城市河流的上游,并采取防止液体流入河流的可靠措施 
【正确答案】 ABC
【答案解析】 (1)易燃、易爆物品的工厂,仓库,甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频率风向的上风侧;与影剧院、会堂、体育馆、大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离;
(2)散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,布置在城市全年最小频率风向的上风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离;
(3)大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市、河流布置时,布置在城市河流的下游,并采取防止液体流入河流的可靠措施。
综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P36。
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:40 | 显示全部楼层
1、在对有顶棚的室内步行街进行防火检查时,需要注意的是( )。
A、步行街顶棚结构耐火极限不应小于1.5h 
B、步行街室内消火栓的安装间距不应大于35m并配消防水龙 
C、步行街回廊和挑檐的宽度不应小于1.1m 
D、步行街两侧建筑的商铺之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔 
【正确答案】 D
【答案解析】 (1)步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m2;
(2)步行街设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m;
(3)步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h;
(4)步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙。
A错误,顶棚耐火极限不应小于1h;B错误,消火栓间距不应大于30m;C错误,挑檐宽度不小于1.2m;D正确,符合上述第1条。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.3.6-3、4、6、8。
2、某单层生产厂房,层高7.5m,下列关于该厂房的防烟分划分长度不符合要求的是( )。
A、50 
B、65 
C、75 
D、80 
【正确答案】 D
【答案解析】 防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P57。
3、对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h,可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的( )类防火窗。
A、A 
B、B 
C、C 
D、D 
【正确答案】 C
【答案解析】 对于设置双层幕墙的建筑,当外墙体耐火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h,可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P56。

4、建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规要求增加( )。
A、1倍 
B、2倍 
C、3倍 
D、4倍 
【正确答案】 A
【答案解析】 建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P52。

5、某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工。下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是( )。
A、挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定 
B、模拟火灾时挡烟垂壁动作功能 
C、挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制 
D、挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制 
【正确答案】 B
【答案解析】 挡烟垂壁有固定或活动式两种。固定式挡烟垂壁是指固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁;活动式挡烟垂壁是指可从初始位置自动运行至挡烟工作位置,并满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。主要对挡烟垂壁的外观、材料、尺寸与搭接宽度、控制运行性能等进行逐项检查。
B错误,属于挡烟垂壁调试工作。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。(2016年真题)

6、对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是( )。
A、使用性质 
B、防火间距 
C、耐火等级 
D、建筑高度 
【正确答案】 B
【答案解析】 防火分区允许的最大建筑面积的确定与建筑的使用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积;民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级、建筑高度或层数、使用性质等确定每个防火分区的最大允许建筑面积。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P52-53。(2016年真题)

7、某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( )。
A、商场营业厅3000m2;设备区2000m2 
B、商场营业厅4000m2;设备区1000m2 
C、商场营业厅4000m2;设备区2000m2 
D、商场营业厅2000m2;设备区2000m2 
【正确答案】 D
【答案解析】 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
(1)设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;
(2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2;
(3)设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。
                       表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积
名 称        耐火等级        允许建筑高度或层数        防火分区的最大允许建筑面积(m2)        备 注
高层民用建筑        一、二级        按本规范第5.1.1条确定        1500        对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加。
单、多层民用建筑        一、二级        按本规范第5.1.1条确定        2500       
        三级        5层        1200         
        四级        2层        600       
地下或半地下建筑(室)        一级        ——        500        设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.3.4。(2015年真题)

8、下列阀门中,( )平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求,起阻火隔烟作用的阀门。
A、排烟防火阀 
B、闸阀 
C、防火阀 
D、排气阀 
【正确答案】 A
【答案解析】 排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求,起阻火隔烟作用的阀门。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P64。

9、防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于( )m。
A、3 
B、4 
C、5 
D、6 
【正确答案】 B
【答案解析】 防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P64。

10、防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到( )℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
A、70 
B、100 
C、150 
D、280 
【正确答案】 A
【答案解析】 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P63。
 楼主| 发表于 2019-3-1 09:44 | 显示全部楼层
11、公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为( )℃。
A、70 
B、100 
C、150 
D、280 
【正确答案】 C
【答案解析】 公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为150℃。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P63。

12、防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度宜为( ),并标出上升、下降、停止等功能。
A、1.2m~1.5m 
B、1.3m~1.5m 
C、1.2m~1.4m 
D、1.3m~1.4m 
【正确答案】 B
【答案解析】 防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度宜为1.3m~1.5m,并标出上升、下降、停止等功能。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P62。

13、对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度,当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的( ),且不大于( )m。
A、1/2,10 
B、1/3,10 
C、1/3,20 
D、1/2,20 
【正确答案】 C
【答案解析】 对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

14、对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于( )m。
A、9 
B、10 
C、12 
D、15 
【正确答案】 B
【答案解析】 对设置在中庭以外的防火卷帘,需检查其设置宽度:当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。
15、活动式防火窗在温控释放装置动作后( )s内能自动关闭。
A、30 
B、60 
C、90 
D、120 
【正确答案】 B
【答案解析】 活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内能自动关闭。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

16、设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较( )的一侧,并保证防火门开启时门扇( )跨越变形缝。
A、多,不得 
B、少,不得 
C、多,必须 
D、少,必须 
【正确答案】 A
【答案解析】 对设置在变形缝附近的防火门,检查是否安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不得跨越变形缝。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。

17、检查防火门时,查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于( )N。
A、60 
B、70 
C、80 
D、100 
【正确答案】 C
【答案解析】 查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。

18、测量防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘水平距离,距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的( )%。
A、3 
B、5 
C、8 
D、10 
【正确答案】 B
【答案解析】 测量防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘水平距离,距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

19、单层、多层民用建筑防火墙的耐火极限不应低于( )h。
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
【正确答案】 C
【答案解析】 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

20、防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于( )h的不燃性实体墙。
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
【正确答案】 C
【答案解析】 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3h的不燃性实体墙。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P58。
 楼主| 发表于 2019-3-2 08:46 | 显示全部楼层
21、对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于( )h。
A、1.0 
B、2.0 
C、3.0 
D、4.0 
【正确答案】 D
【答案解析】 对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于4.00h。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

22、卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于( )m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于( )s。
A、0.03,3 
B、0.05,5 
C、0.07,7 
D、0.08,8 
22、
【正确答案】 C
【答案解析】 卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。
23、当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于( )mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于( )mm。
A、100,20 
B、30,100 
C、20,100 
D、100,30 
【正确答案】 A
【答案解析】 当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。
24、挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于( )mm。
A、200 
B、300 
C、500 
D、750 
【正确答案】 C
【答案解析】 挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于500mm。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。

25、测量最大防烟分区的面积,测量值的允许正偏差不得大于设计值的( )%。
A、3 
B、5 
C、10 
D、15 
【正确答案】 B
【答案解析】 测量最大防烟分区的面积,测量值的允许正偏差不得大于设计值的5%。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P57。

26、当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,防烟分区的长边可不大于( )m。
A、25 
B、50 
C、75 
D、100 
【正确答案】 C
【答案解析】 当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P57。

27、当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,应检查其两侧是否设置公称动作温度为( )℃的防火阀。
A、50 
B、70 
C、100 
D、280 
【正确答案】 B
【答案解析】 当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,应检查其两侧是否设置公称动作温度为70℃的防火阀。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P57。

28、变形缝内不得设置电缆、可燃气体管道和( )类液体管道。
A、甲、乙、丙 
B、乙、丙 
C、乙、丙、丁 
D、甲 、乙、丁 
【正确答案】 A
【答案解析】 变形缝内不得设置电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P57。

29、电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,应采用( )封堵材料封堵。
A、防火 
B、难燃 
C、易膨胀 
D、隔热 
【正确答案】 A
【答案解析】 建筑内电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙,应采用防火封堵材料封堵;建筑内电缆井、管道井在每层楼板处必须采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P56。

30、中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火卷帘时,耐火极限不低于( )h。
A、1.0 
B、2.0 
C、2.5 
D、3.0 
【正确答案】 D
【答案解析】 中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种:
(1)当采用防火隔墙时,耐火极限不低于1.00h;
(2)当采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不低于1.00h,如果采用C类防火玻璃时,还需检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护;
(3)当采用防火卷帘时,耐火极限不低于3.00h。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P54。
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:20 | 显示全部楼层
31、建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门为( )级防火门。
A、甲 
B、乙 
C、丙 
D、丁 
【正确答案】 C
【答案解析】 建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门为丙级防火门。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P56。

二、多项选择题
1、竖向井道设置的主要检查要求有( )。
A、建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置 
B、井壁耐火极限不低于1.50h,井壁上的检查门为丙级防火门 
C、高层建筑内的垃圾道排气口应直接开向室内。垃圾斗应设在垃圾道前室内,该前室的门为乙级防火门 
D、井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等 
E、电梯门的耐火极限不低于1.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求 
【正确答案】 ADE
【答案解析】 竖向井道主要检查要求:
(1)建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门为丙级防火门;
(2)高层建筑内的垃圾道排气口应直接开向室外。垃圾斗应设在垃圾道前室内,该前室的门为丙级防火门。垃圾斗采用不燃烧材料制作,并能自行关闭;
(3)电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯门的耐火极限不低于1.00h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。
A、D、E正确,分别符合上述第1、3、3条;B错误,管道井壁耐火极限不低于1.00h;C错误,垃圾道采用丙级防火门。
综合教材第二篇第三章第一节

2、下列关于防火阀安装位置的具体检查要求正确的是( )。
A、当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 
B、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,如未采取防止回流措施,在支管上设置防火阀 
C、公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 
D、设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 
E、阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm 
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处,具体检查要求为:
(1)通风、空气调节系统的风管,穿越防火分区处、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处、穿越防火分隔处的变形缝两侧、竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀;
(2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,需采取防止回流措施,并在支管上设置防火阀;
(3)公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀;
(4)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。安装防火阀时,安装部位要设置方便维护的检修口;
(5)阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。
A、B、C、E正确;D错误,防火阀两侧各2m范围内。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P63。
3、防火卷帘的系统功能主要包括( )。
A、火灾报警功能 
B、故障报警功能 
C、自动探测功能 
D、自动限位功能 
E、备用电源功能 
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 防火卷帘的系统功能主要包括防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、控制速放功能、备用电源功能;防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能、自重下降功能、自动限位功能;防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音等功能。
A、B、D、E正确;C错误,卷帘门没有探测功能。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P62。
4、在防火检查中,主要对防火卷帘的( )等进行检查。
A、外观 
B、选型 
C、尺寸 
D、数量 
E、安装质量 
【正确答案】 ABE
【答案解析】 在防火检查中,通过对防火卷帘的设置部位、选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,核实防火卷帘的设置是否符合现行国家消防技术标准的要求。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

5、检查防火窗时,查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火窗工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火窗的安装位置、选型、数量等数据。对照防火窗产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火窗的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作( )。
A、查看防火窗的外观,其外观完好无损、安装牢固 
B、现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置,窗扇能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象 
C、当火灾探测器报警后,活动式防火窗能自动关闭 
D、活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后,无需自动关闭,只将关闭信号反馈至消防控制室即可 
E、活动式防火窗在温控释放装置动作后45s内应能自动关闭 
【正确答案】 ABC
【答案解析】 防火窗现场检查,主要进行以下操作:
(1)查看防火窗的外观,其外观完好无损、安装牢固;
(2)现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置,窗扇能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象;
(3)触发活动式防火窗任一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。当火灾探测器报警后,活动式防火窗能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室;
(4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动活动式防火窗电动关闭装置,观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后,应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室;
(5)切断活动式防火窗电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,观察防火窗动作情况,用秒表测试关闭时间。活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内应能自动关闭。
A、B、C正确;D错误,活动式防火窗在接收到关闭信号后需要自动关闭同时反馈信号;E错误,应在60S内自动关闭。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。
 楼主| 发表于 2019-3-7 08:54 | 显示全部楼层
点赞的人到哪里去了,难道都觉得题目没必要做?
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:19 | 显示全部楼层
不忘初心,坚持发题,帮助有缘人
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:22 | 显示全部楼层
6、在对防火窗的控制功能进行检查时,主要检查活动式防火窗的( )。
A、控制功能 
B、防火窗的材质 
C、联动功能 
D、消防控制室手动功能 
E、温控释放功能 
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 主要检查活动式防火窗的控制功能、联动功能、消防控制室手动功能和温控释放功能。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

7、在防火检查中,通过对防火门的( )等进行检查,核实防火门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
A、系统功能 
B、材质 
C、选型 
D、安装质量 
E、外观 
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 在防火检查中,通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,核实防火门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

8、防火门检查时,应查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火门工程质量验收记录》等资料,了解建筑内防火门的安装位置、选型、数量等数据。对照防火门的产品出厂合格证和有效证明文件,核实防火门的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作( )。
A、查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于70N 
B、从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室 
C、触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 
D、将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况 
E、接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室 
【正确答案】 BCDE
【答案解析】 现场检查防火门,主要进行以下操作:
(1)查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N;
(2)开启防火门,查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室;
(3)触发常开防火门一侧的火灾探测器,使其发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室;
(4)将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。接到消防控制室手动发出的关闭指令后,常开防火门能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室。
A错误,开启力不得大于80N;B、C、D、E正确。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。

9、关于防火门的检查内容下列说法正确的是( )。
A、常闭防火门在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志 
B、常闭防火门装有释放器等,双扇和多扇防火门装有顺序器 
C、常开防火门装有火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置 
D、钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm 
E、防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm 
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 常闭式防火门装有闭门器,常开式防火门装有释放器。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。
 楼主| 发表于 2019-3-9 09:33 | 显示全部楼层
1、下列关于疏散楼梯间的情况中不符合规范要求的是( )。
A、楼梯间墙上的窗口与两侧窗最近边缘距离为1.1m 
B、楼梯间内不应设置烧水间 
C、住宅建筑敞开楼梯间内设置的天然气管道采用金属管且设置了切断阀 
D、公共建筑敞开楼梯间内设置了柴油管道 
【正确答案】 D
【答案解析】 疏散楼梯间应符合下列规定:
(1)楼梯间应能天然釆光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;
(2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;
(3)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;
(4)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘;
(5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;
(6)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应釆用金属管和设置切断气源的阀门。
D错误,柴油气属于可燃液体,楼梯间内不允许穿过可燃液体管道。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)6.4.1。
2、下列关于建筑内楼梯间的说法中,正确的是( )。
A、公共建筑不允许设置剪刀楼梯间 
B、高层公共建筑可以设置剪刀楼梯间,剪刀楼梯间合用前室的面积不小于10m2 
C、高层住宅建筑剪刀楼梯间共用前室的面积不应小于6m2 
D、超高层住宅剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用面积不应小于10m2 
【正确答案】 C
【答案解析】 (1)高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可釆用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
①楼梯间应为防烟楼梯间;
②梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;
③楼梯间的前室应分别设置;
(2)住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
①应釆用防烟楼梯间。
②梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。
③楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0m2。
④楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室的使用面积不应小于12.0m2,且短边不应小于2.4m。
A错误,公共建筑在满足条件下可以设置剪刀楼梯间;B错误,公共建筑剪刀楼梯间前室不可共用;C正确,符合上述第2条;D错误,住宅剪刀楼梯间合用前室与消防电梯前室合用面积不应小于12m2
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.5.10-3、5.5.28-3、4。

3、下列场所疏散出口的设置正确的是( )。
A、建筑面积为45m2的位于走道尽端的幼儿园房间设置一个疏散出口 
B、建筑面积为200m2的位于走道尽端的学校报告厅设置两个安全出口 
C、建筑面积为60m2的位于走道尽端的病房设置一个疏散出口 
D、建筑面积为52m2、营业期间活动人数为50人的位于地下一层的KTV设置一个2m宽的疏散门 
【正确答案】 B
【答案解析】 公共建筑内各房间疏散门的数量不少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,当房间仅设一个疏散门时,需要注意:
(1)位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2;
(2)位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m;
(3)位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室或房间,建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人;
(4)位于地下或半地下的房间,设备间的建筑面积不大于200m2;其他房间的建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。
A错误,位于走道尽端的幼儿园必须设置两个疏散出口;B正确;C错误,位于走道尽端的医疗建筑必须设置两个疏散出口;D错误,位于地下的歌舞娱乐放映游艺场所面积不超过50m2,常停留人数不超过15人才可设一个疏散出口。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P69。

4、对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于( )m时,可采用剪刀楼梯间。
A、10 
B、9 
C、8 
D、5 
【正确答案】 A
【答案解析】 对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)5.5.28。

5、下列有关下沉式广场的设置正确的是( )。
A、不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于9m 
B、为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于两部 
C、疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度 
D、防风雨蓬必须完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m 
【正确答案】 C
【答案解析】 (1)广场的开敞区域:
不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m;
(2)广场直通地面的疏散楼梯:
为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度;
(3)广场防风雨棚的设置:
防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置;
(4)使用功能:
下沉式广场的室外开敞空间除用于人员疏散外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。
A错误,最近边缘水平距离不下雨13m;B错误,疏散楼梯不少于1部;C正确;D错误,防风雨棚不得完全封闭。
综合教材第二篇第四章第四节,参见教材P76。
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:10 | 显示全部楼层
6、下沉式广场室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于( )m2。
A、120 
B、144 
C、150 
D、169 
【正确答案】 D
【答案解析】 不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m。下沉式广场的室外开敞空间除用于人员疏散外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。
综合教材第二篇第四章第四节,参见教材P77。

7、病房楼避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于( )m2确定。
A、15 
B、20 
C、25 
D、30 
【正确答案】 C
【答案解析】 避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于25m2确定。
综合教材第二篇第四章第四节参见教材P76。

8、建筑高度超过( )m的民用建筑应设避难层。
A、27 
B、50 
C、54 
D、100 
【正确答案】 D
【答案解析】 建筑高度超过100m的民用建筑应设避难层。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P75。

9、避难层的净面积满足设计避难人员避难的要求,通常按( )人/m2计算。
A、1.0 
B、3.0 
C、5.0 
D、10.0 
【正确答案】 C
【答案解析】 避难层的净面积满足设计避难人员避难的要求,通常按5.00人/m2计算。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P75。

10、根据建筑使用性质的不同,不符合疏散楼梯净宽度判定标准的是( )。
A、一般多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m 
B、住宅建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m 
C、厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于1.40m 
D、人防工程中,商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m 
【正确答案】 C
【答案解析】 (1)一般多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m;
(2)住宅建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m;
(3)厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于1.10m;
(4)人防工程中,商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m,医院的疏散楼梯不小于1.3m,其他建筑不小于1.1m。
A、B正确;C错误,应不小于1.10m;D正确。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P75。
 楼主| 发表于 2019-3-12 09:18 | 显示全部楼层
11、建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用( )楼梯间。
A、防烟 
B、封闭 
C、敞开 
D、室外 
【正确答案】 B
【答案解析】 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P73。

12、建筑高度大于33m的住宅建筑应采用( )楼梯间。
A、防烟 
B、封闭 
C、敞开 
D、室外 
【正确答案】 A
【答案解析】 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P73。

13、住宅建筑剪刀楼梯间与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不得小于( )m2,且短边不得小于2.4m。
A、4.5 
B、6 
C、10 
D、12 
【正确答案】 D
【答案解析】 与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不得小于12.0m2,且短边不得小于2.4m。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P74。

14、防烟楼梯间需设前室,可与消防电梯间前室合用前室。合用前室的使用面积;公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于( )m2,居住建筑不小于( )m2。
A、6,10 
B、10,6 
C、6,4.5 
D、10,4.5 
【正确答案】 B
【答案解析】 防烟楼梯间需设前室,可与消防电梯间前室合用前室。前室的使用面积;公共建筑不小于6.0m2,居住建筑不小于4.5m2;合用前室的使用面积;公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0m2,居住面积不小于6.0m2。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P74。
更多优质资料进qun  481058779
15、建筑高度不超过24m的病房楼、旅馆等建筑应设( )楼梯间。
A、室外 
B、敞开 
C、封闭 
D、防烟 
【正确答案】 C
【答案解析】 多层公共建筑。医疗建筑、旅馆、老年人建筑;设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;6层及以上的其他建筑均采用封闭楼梯间。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P73。
 楼主| 发表于 2019-3-13 09:07 | 显示全部楼层
16、高层民用建筑的裙房应设( )楼梯间。
A、室外 
B、敞开 
C、封闭 
D、防烟 
【正确答案】 C
【答案解析】 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P73。

17、避难走道直通地面的出口不得少于( )个,并设置在不同方向。
A、4 
B、3 
C、2 
D、1 
【正确答案】 C
【答案解析】 避难走道直通地面的出口不得少于2个,并设置在不同方向。
综合教材第二篇第四章第二节,参见教材P72。
18、一、二耐火等级的建筑疏散走道两侧隔墙的耐火极限不低于( )h。
A、0.50 
B、0.75 
C、1.00 
D、1.50 
【正确答案】 C
【答案解析】 疏散走道两侧隔墙的耐火极限,一、二耐火等级的建筑不低于1.00h;三级耐火等级的建筑不低于0.5h;四级耐火等级的建筑不低于0.25h。
综合教材第二篇第四章第二节,参见教材P71。

19、火灾时用于人员疏散的走道有疏散走道和避难走道,其中,避难走道主要用于地下总建筑面积大于( )m2的防火分隔。
A、10000 
B、15000 
C、20000 
D、30000 
【正确答案】 C
【答案解析】 火灾时用于人员疏散的走道有疏散走道和避难走道,其中,避难走道主要用于地下总建筑面积大于20000m2的防火分隔;解决大型建筑或人防工程疏散距离过长或难以按照规范要求设置直通室外安全出口等问题。
综合教材第二篇第四章第二节,参见教材P71。

20、安全疏散距离测量值的允许正偏差不得大于规定值的( )%。
A、3 
B、5 
C、8 
D、10 
【正确答案】 B
【答案解析】 安全疏散距离测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P71。
 楼主| 发表于 2019-3-14 08:37 | 显示全部楼层
21、直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少( )m;当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定减少( )m。
A、3,2 
B、4,3 
C、5,2 
D、6,3 
【正确答案】 C
【答案解析】 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少5m;当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定减少2m。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P70。
22、设有自动喷水灭火系统的二级耐火等级多层办公楼,位于两个楼梯间之间的直接通向疏散走道的房间,其疏散门至最近的安全出口的最大允许距离为( )。
A、30m 
B、40m 
C、45m 
D、50m 
【正确答案】 D
【答案解析】 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离中:一、二级耐火等级单、多层其他建筑(多层办公楼属于本类)位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直接距离为40m。建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表及注1的规定增加25%,即40*(1+25%)=50m。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014表5.5.17。综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P70。
23、除甲、乙类生产车间外,人数不超过( )人且每樘门的平均疏散人数不超过( )人的房间,其疏散门的开启方向不限。
A、50,15 
B、60,30 
C、50,20 
D、60,20 
【正确答案】 B
【答案解析】 除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P70。

更多优质资料进qun  481058779

24、对于观众厅及其他人员密集场所的疏散门,其净宽度不得小于( )m。
A、0.9 
B、1.1 
C、1.4 
D、1.5 
【正确答案】 C
【答案解析】 公共建筑内疏散门和住宅建筑户门,其净宽度不小于0.9m;对于观众厅及其他人员密集场所的疏散门,其净宽度不得小于1.4m。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P69。

25、设有电影院、礼堂,建筑面积大于500m2的医院、旅馆;建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程,当其底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应采用( )。
A、敞开楼梯间 
B、封闭楼梯间 
C、防烟楼梯间 
D、室外楼梯 
【正确答案】 C
【答案解析】 电影院、礼堂;建筑面积大于500m2的医院、旅馆;建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程,当其底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应采用防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应采用封闭楼梯间。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P73。
 楼主| 发表于 2019-3-15 08:36 | 显示全部楼层
26、一座容纳人数为2400 人的剧场,需要设置的疏散门数量为( )个。
A、3 
B、5 
C、9 
D、10 
【正确答案】 C
【答案解析】 剧院、电影院和礼堂的观众厅每个疏散门的平均疏散人数不超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不超过400人。则,剧场的疏散门数量为2000/250+400/400=9(个)。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P69。

27、当仓库仅设一个安全出口时,需满足( )。
A、仓库占地面积不大于500m2 
B、仓库防火分区的建筑面积小于或等于100m2 
C、地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于或等于200m2 
D、地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可将防火墙上通向相邻分区的乙级防火门作为第二安全出口 
【正确答案】 B
【答案解析】 每座仓库的安全出口不少于2个。当仓库仅设一个安全出口时,需满足:
(1)仓库占地面积不大于300m2;
(2)仓库防火分区的建筑面积小于等于100m2;
(3)地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于等于100m2;
(4)地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可将防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。
A错误,占地面积不大于300m2;B正确;C错误,地下、半地下面积不大于100m2;D错误,甲级防火门。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P67。

28、任何情况下,都可设置一个安全出口的是( )。
A、Ⅳ类汽车库 
B、厂房 
C、公共建筑 
D、仓库 
【正确答案】 A
【答案解析】 汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个,Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库可设置1个安全出口。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P67。

29、建筑高度不大于27m的住宅,每个单元任一层的建筑面积不大于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于( )m,住宅每单元可设一个出口。
A、5 
B、8 
C、10 
D、15 
【正确答案】 D
【答案解析】 建筑高度不大于27m的住宅,每个单元任一层的建筑面积不大于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于15m时住宅每个单元可设一个安全出口。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P67。
 楼主| 发表于 2019-3-18 09:14 | 显示全部楼层
1、某纺织厂房,地上3层,耐火等级为二级,建筑高度为18m,建筑面积16800m2,设置4部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有( )。
A、厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间 
B、厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m,防烟楼梯间不可设置前室 
C、厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间 
D、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料 
E、其中1部封闭楼梯间开设防火门却有困难,采用防火卷帘替代 
【正确答案】 ACD
【答案解析】 (1)甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房采用防烟楼梯间或室外楼梯;
(2)防烟楼梯间:在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。
(3)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘;
(4)楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃材料。
A、C、D正确,分别符合上述第1、1、4条;B错误,防烟楼梯间必须设前室;E错误,楼梯间禁止使用防火卷帘。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P73。(2015年真题)

2、下列关于下沉式广场的防火检查内容,描述正确的有( )。
A、不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m 
B、室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2 
C、为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于2部 
D、防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.5m 
E、作为人员疏散区域的下沉广场,不得布置任何经营性商业设施和用于人员通行外的其他用途 
【正确答案】 ABE
【答案解析】 (1)广场的开敞区域:
不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m;
(2)广场直通地面的疏散楼梯:
为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度;
(3)广场防风雨棚的设置:
防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置;
(4)使用功能:
下沉式广场的室外开敞空间除用于人员疏散外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。
A、B正确;C错误,疏散楼梯不少于1部;D错误,开口高度不得小于1.0m;E正确。
综合教材第二篇第四章第四节,参见教材P76。

3、关于病房楼的避难间,应主要检查( )。
A、避难间服务的护理单元不得超过3个 
B、靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔 
C、避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于20m2确定 
D、当避难间兼作其他用途时,应保证其避难安全和可供避难的净面积不变 
E、避难间入口应设置明显的指示标志,避难间应设置消防专线电话和应急广播以及防烟设施 
【正确答案】 BDE
【答案解析】 (1)设置位置 :
避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔,服务的护理单元不得超过2个。避难间可以利用平时使用的房间,无须另外增加面积,如避难间可以利用每层的监护室,也可以利用电梯前室,但合用前室不适合用作避难间,以防病床影响人员通过楼梯疏散;
(2)可供避难的面积:
避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求,并按每个护理单元不小于25m2确定。当避难间兼作其他用途时,应保证其避难安全和可供避难的净面积不变;
(3)消防设施:
避难间入口应设置明显的指示标志,避难间应设置消防专线电话和应急广播以及防烟设施。
A错误,护理单元不超过2个;B正确;C错误,每个护理单元不小于25m2;D、E正确。
综合教材第二篇第四章第四节,参见教材P76。

4、下列关于避难层的防火检查中,描述正确的是( )。
A、第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m,且两个避难层之间的高度不宜大于30m 
B、避难层不可兼作设备层,只允许避难使用 
C、避难层的净面积满足设计避难人员避难的要求,通常按5.00人/m2计算。 
D、避难人员一定要经过避难层才能上下 
E、避难层设置消防电梯出口、消防专线电话和应急广播、消火栓和消防卷盘、防烟设施
 【正确答案】 CDE
【答案解析】 (1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m,且两个避难层之间的高度不宜大于50m;
(2)避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置;
(3)通向避难层(间)的疏散楼梯在避难层分隔、同层错位或上下层断开。其中,“同层错位或上下层断开”的方式是强制避难的做法,此时人员均须经避难层方能上下:“疏散楼梯在避难层分隔”的方式,可以使人员选择继续通过疏散楼梯疏散还是前往避难区域避难。
A错误,避难层的间距不大于50m;B错误,避难层可以兼做设备层;C、D、E正确。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.23-1。综合教材第二篇第四章第四节,参见教材P75。

5、防烟楼梯间的检查要求有( )。
A、防烟楼梯间须设前室,可与消防电梯间前室合用前室 
B、除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口 
C、防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料 
D、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门 
E、楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时,必须采用甲级防火门等措施与其他走道和房间隔开 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 防烟楼梯间:
(1)楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时,必须采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;
(2)防烟楼梯间须设前室,可与消防电梯间前室合用前室。前室的使用面积:公共建筑不小于6.0m2,居住建筑不小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0m2,居住面积不小于6.0m2;
(3)除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口;
(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门;
(5)防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。
需要注意的是,对剪刀楼梯间检查时,除满足上述防烟楼梯间的相关要求外,还需检查:剪刀楼梯间的梯段之间是否设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。共用建筑剪刀楼梯间的前室应分别设置。住宅建筑剪刀楼梯间共用前室时,共用前室的使用面积不得小于6.0m2;与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不得小于12.0m2,且短边不得小于2.4m。
A、B、C、D正确;E错误,应采用乙级防火门。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P74。
 楼主| 发表于 2019-3-26 09:05 | 显示全部楼层
6、防烟楼梯间需设前室,可与消防电梯间前室合用前室,应符合( )。
A、公共建筑前室的使用面积不小于4.5m2 
B、居住建筑前室的使用面积不小于6m2 
C、高层厂房以及高层仓库合用前室的使用面积不小于10.0m2 
D、公共建筑合用前室的使用面积不小于10.0m2 
E、居住建筑合用前室的使用面积不小于6m2 
【正确答案】 CDE
【答案解析】 防烟楼梯间须设前室,可与消防电梯间前室合用前室。前室的使用面积:公共建筑不小于6.0m2,居住建筑不小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0m2,居住面积不小于6.0m2。
A错误,公共建筑前室不小于6m2;B错误,住宅前室不小于4.5m2;C、D、E正确。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P74。
7、下列场所中应采用封闭楼梯间的有( )。
A、甲、乙类多层厂房 
B、建筑高度大于33m的住宅建筑 
C、一类高层公共建筑 
D、建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑 
E、多层医疗、旅馆建筑 
【正确答案】 ADE
【答案解析】 封闭楼梯间的适用范围:
(1)多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。具体如下:
①医疗建筑、旅馆、老年人建筑;
②设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
③商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
④6层及以上的其他建筑。
(2)高层建筑的裙房;
(3)建筑高度不超过32m的二类高层建筑;
(4)建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑。当住宅建筑的户门为乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。
(5)高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。
A、D、E属于上述范围应设置封闭楼梯间;B、C应设置防烟楼梯间。
综合教材第二篇第四章第三节,参见教材P73。

8、下列有关疏散走道的宽度的设置要求正确的是( )。
A、厂房疏散走道的净宽度不小于1.30m 
B、单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m 
C、高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.50m 
D、单、多层住宅疏散走道净宽度不小于1.10m 
E、剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m 
【正确答案】 BDE
【答案解析】 疏散走道的宽度一般应根据其通过人数和疏散净宽度指标经计算确定。检查要求为:
(1)厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m;
(2)单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m;高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m,双面布房疏散走道的净宽度不小于1.50m;其他高层公共建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于1.30m,双面布房疏散走道的净宽度不小于1.40m;
(3)单、多层住宅疏散走道净宽度不小于1.10m,高层住宅疏散走道的净宽度不小于1.2m;
(4)剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所,观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m,边走道的净宽度不小于0.80m;人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m,并直通宽敞地带。
A错误,应不小于1.4m;B正确;C错误,应不小于1.4m;D、E正确。
综合教材第二篇第四章第二节,参见教材P71。

9、安全疏散距离的长短与( )等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。
A、建筑物的使用性质 
B、应急疏散预案 
C、人员密集程度 
D、人员自身活动能力 
E、消防管理制度 
【正确答案】 ACD
【答案解析】 安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关,直接影响疏散所需要的时间。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P70。
10、丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用( )。
A、转门 
B、推拉门 
C、卷帘门 
D、折叠门 
E、平开门 
【正确答案】 BCE
【答案解析】 仓库的疏散门采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。
综合教材第二篇第四章第一节,参见教材P70。
发表于 2019-7-24 12:39 | 显示全部楼层
已加群,期待共同学习
 楼主| 发表于 2020-1-16 14:02 | 显示全部楼层
好的,欢迎共同学习
发表于 2020-4-24 08:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册