注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 898|回复: 4

2017年消防工程师防烟排烟系统的安装检测与调试,考点来了

[复制链接]
发表于 2017-8-27 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

(一)风管的安装与检测

1.金属风管的制作和连接

(1)风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔;

2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm 的可采用

焊接;

4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm 的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)。

2.非金属风管的制作和连接

2)法兰其螺栓孔的间距不得大于120mm。

3)采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度;

(二)部件的安装与检测

2.送风口、排烟阀(口)

2)排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。

3.挡烟垂壁

2)活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成

的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm;

3)活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3m~1.5m 之间。

二、系统的调试

(一)单机调试

1.防火阀、排烟防火阀的调试(橙子内训考点)

1)进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密。

2)模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭。

3)阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室。

4)阀门关闭后应能联动相应的风机停止。

5.送风机、排烟风机的调试

1)手动开启风机,风机应正常运转2.0h。



发表于 2017-8-28 11:12 | 显示全部楼层
:):)
发表于 2017-8-28 14:53 | 显示全部楼层
安全无小事,平安靠大家
发表于 2017-8-28 15:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-29 10:55 | 显示全部楼层
:lo加油学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 05:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表