现在本人遇到一个比较困惑的问题,希望大家能给予帮助指导
我们一个生产车间,使用溶剂为二甲苯、二氯乙烷,生产的产品不属于危险化学品,车间生产区域按要求安装了可燃气体报警器,现在安全专家检查后要求我们还要安装有毒气体报警器,我本人的理解是该溶剂毒性较低,要产生毒害性的话,可燃报警就会报警了,就不需要安装有毒报警了,也这样和专家解释了,但是专家还是在整改项中要求了,该问题整改的话无非就是在可燃报警边再安装有毒报警,投入也不是太大,但是最主要是我感觉现在的安全管理方面有点混乱,又没有标准,都是在瞎指挥,到底是我的理解偏执还是啥的,希望广大安全管理工作者和专家给予解惑
发表于 2017-9-1 09:07 | 显示全部楼层
可燃报警与有毒报警器的报警范围不一样,可燃报警一般是以爆炸极限来的,有毒报警器是以有害浓度来的,相比较来说,有毒报警器报警了不一定可燃报警器会报警,一般有毒报警器的浓度以PPM来的;
发表于 2017-9-1 11:29 | 显示全部楼层
            
发表于 2017-9-1 13:43 | 显示全部楼层
bai208   说得正确!
发表于 2017-9-1 15:33 | 显示全部楼层
学习下GB50493
发表于 2017-9-1 15:38 | 显示全部楼层
记得要实现声光报警功能。
发表于 2017-9-2 11:22 | 显示全部楼层
有道理,学
发表于 2017-9-4 07:32 | 显示全部楼层
你混淆了两个概念,多了解下相关的专业知识和标准