**总包公司2011年安全规程考试复习题 题型 | 单选题 | 多选题 | 判断题 | 填空题 | 简答题 | 问答题 | 总分 | 分值 | | | | | | | | 得分 | | | | | | | |
一、单选题
共20题 1.
所谓( C )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。
A. 试验中
B. 检修中 C. 运用中 2.
利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,杆塔接地电阻和( B )应良好。 A. 接地装置 B. 接地通道 C. 杆塔基础 3. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( B )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。
A. 保安线 B. 接地线 C. 拉线 D. 短路线 4. 放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( A )处理。
A. 松线后 B. 紧线后 C. 紧线前 D. 松线前 5. 遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( A ),打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。
A. 培土加固 B. 三交 C. 两穿一戴 6. 砍剪树木应有( C )。
A. 工作负责人 B. 工作监护人 C. 专人监护 D. 监护 7. 在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止( A )高处作业。 A. 露天 B. 室内 C. 线路 8. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( C )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A. 2m B. 1m C. 1.5m 9.起吊重物( C ),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。
A. 离地0.4米后 B. 离地0.2米后 C. 稍一离地 10.
当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应( B ),查明带电原因,并作相应处理。
A.检查接地装置
B.断开上一级电源将其停电
C.通知用户停电
D. 将带电箱体接地
11. 高压电气设备:电压等级在(B )V及以上者。 A.1500
B.1000
C. 380 D. 220 12.
凡参加高处作业的人员,应( C )进行一次体检。
A. 每两年 B. 每半年 C. 每年 D. 每季
13. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。
A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 14. 电压等级110kV及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( C )。
A. 0.60m
B. 1.00m
C. 1.50m
D. 1.65m 15. 专责监护人临时离开时,应通知( C )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。
A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 16. 在高压设备上工作,应至少由( B )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。
A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人
17. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。 (1.0分) 答案:A
A. 第一种 B. 第二种 C. 带电作业 D.应急抢修单
18. 工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经( B )同意。
A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 变电站值班员 D. 工作票签发人
19. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( A )的标示牌。
A. “止步,高压危险!”
B. “从此上下 C. “在此工作
20. 2011年荆州供电公司安全工作主题是( )
A. 安全第一 预防为主 B安全第一 生命至上 C.不发生人身伤亡事故 二、多选题
共10题
1.放、紧线前,应检查( A B D )。
A. 导线与牵引绳的连接应可靠
B. 线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠
C. 拉线、桩锚及杆塔
D. 导线有无障碍物挂住 2.高处作业时,梯子的支柱应能承受( A B D )攀登时的总重量,
A. 所携带的工具 B. 材料 C. 胖人 D. 作业人员
3.
起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光滑的部分时,在( A D )与绳索接触处应加以包垫。
A. 滑面 B. 物件周围 C. 物件表面 D. 棱角
4. 下列可作为出线间隔间接验电辅助判断依据的有( A D )
A. 用验电器验电
B. 带电显示器灯熄灭
C. 负荷电流下降为0
D. 用绝缘棒触试无火花
5.
各类安全工器具应经过国家规定的( A B )和使用中的周期性试验,并做好记录。
A. 出厂试验 B. 型式试验 C. 外观检验 D. 耐压试验 6.关于砂轮,以下说法错误的有( C D E )。
A. 使用砂轮研磨时,应戴防护眼镜和装设防护玻璃
B. 禁止使用没有防护罩的砂轮(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外)
C. 不准用砂轮的正面研磨
D. 用砂轮磨工具时应使火星向上
E. 防护罩要把砂轮的全部罩住 7.触电急救应分秒必争,一经明确伤员( A C )停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救。
A. 心跳 B. 身体动作 C. 呼吸 D. 意识 8.
在( B C D )进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落熔断器,在停电的高、低压引线上验电、接地。
A. 低压配电箱处
B. 配电变压器台架上
C. 高压配电室
D. 箱式变电站 9.进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业, ( B D )单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。并填写现场勘查记录。
A. 管理 B. 检修 C. 运行 D. 施工 10.白天工作间断时,如果工作班须暂时离开工作地点,则应采取安全措施和派人看守,不让( A B )接近挖好的基坑或未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。
A. 畜 B. 人 C. 机动工具 D. 不知名物体 三、判断题
共10题
1.
线路验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。
(
对
) 2.
第一种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作签发人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。
(
错
) 3.
采用临时接地体时,临时接地体的截面积不准小于190mm2(如ф16圆钢)。
(
对
)
4.
装、拆接地线可不在监护下进行。
( 错 ) 5.
倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。
(
对
)
6. 操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。( 对 ) 7.
在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员确无触电等危险的条件下,不能参加工作班工作。( 错 ) 8.
高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。( 对 ) 9.
遇有5级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。
(
对
) 10.
当触电者在高处的情况下,应考虑触电者和救护者的防坠落、摔伤措施。
(
对
)
四、填空题
共10题
1、禁止
工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。
2、工作负责人的安全责任:工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已
知晓
。 3.
风力超过5级时,禁止砍剪
高出或接近
导线的树木。
4.
在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过
1.5米
时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。
5、作业现场的
生产条件
和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
6.
用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 7.
同一天内几处高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架进行
同一类型
工作,可使用一张工作票。
8.
作业人员进行换相工作转移前,应得到
工作监护人
的同意。
9.
工作班成员的安全责任之一:正确使用 安全工器具 和劳动防护用品。
10.
在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
五、简答题
共8题
1.《国家电网公司电力安全工作规程》制订的依据是什么?
答:为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程 2.高处作业是如何规定的?
答:凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视为高处作业。 3. 在哪些情况下应组织现场勘察?
答:进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业,施工、检修单位 4.
电气线路安全工作的组织措施有哪些?
答:
1) 现场勘察制度;
2) 工作票制度;
3) 工作许可制度;
4) 工作监护制度;
5) 工作间断制度;
6) 工作结束和恢复送电制度。
5. 哪些工作场所应设事故照明?
答案:在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,应设有事故照明.
6.
进入生产现场有何安全要求?
答案:任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应正确佩戴安全帽。
7.同杆塔架设的多层线路挂设接地线顺序是什么?
答:同杆塔架设的多层电力线路挂设接地线时,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧,后挂远侧。装设接地线时,应先挂接地端,后接导线端,接地线接触良好、连接应可靠。装设接地线均使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不准碰触未接地的导线。 8.
在室内高压设备上工作,怎样正确悬挂标示牌?
答案:在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
六、问答题、案例分析
共5题
1.交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应采取哪些措施? 答:交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。 2.哪些线路工作填用第一种工作票?
答:1) 在停电的线路或同杆(塔)架设多回路中的部分停电线路上的工作。
2) 在全部或部分停电的配电设备上的工作。
3) 高压电力电缆停电的工作。
4)在直流线路需要停电的工作。 5)在直流接地极线路或接地极上的工作。
3.
若专责监护人要临时离开时,应如何办理?
答:专职监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专职监护人回来后方可恢复工作。(专职监护人必须长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专职监护人,履行变更手续,并告知工作班成员。) 4.案例分析(一) 2009年10月5日,国庆期间由于××镇平安大道路灯时间控制器失灵,白天路灯不能按时关闭,××供电所国庆值班领导张××安排袁××、王××、刘××(国庆当日值班人员)到××镇武装部门口关闭路灯开关,工作班成员王××在关闭路灯开关下梯过程中,右脚踏空,从1.5米高木梯处摔下地面,造成左脚骨折。 问:(1)对事故原因进行分析,并指出本次事故的直接原因和主要原因、次要原因?(12分) (2)现场人员应如何正确地实施紧急救护?(8分) 答:⑴工作班成员王××在关闭路灯开关下梯过程中,右脚踏空,从1.5米高木梯处摔下地面,没有监护人是本次事故的直接原因。 ××供电所国庆值班领导张××安排袁××、王××、刘××(国庆当日值班人员)到××镇武装部门口关闭路灯开关,没有召开班前会,没有做好危险点分析与控制,是本次事故的主要原因。 ××供电所对农电工的教育不够,安全监督不力,安全意识淡薄,违章作业,在不能保证的情况下,进行作业是本次事故的次要原因。 ⑵现场人员原则上应按先抢救、后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,搬运时应使伤员平躺在担架上,防止跌下。搬运时必须保持脊柱上不扭曲、不弯曲,应将伤员平卧在硬质平板上,并设法用沙土袋(或其他代替物)放置头部及躯干两侧以适当固定之,以免引起截瘫。 5.案例分析(二) 某日,××配电检修班班长根据进行配网完善化工程施工过程。 14时,工作负责人郑××在接到市公司生技部副主任的电话通知,要求该供电所派人员配合设计公司专工核对配网改造工程,工作负责人郑××电话向所长赵××汇报情况,经所长赵××批准由工作负责人郑××配合设计公司对该供电所配网改造工程进行现场核实,现场工作负责人由易××担任。工作负责人郑××向易××交待施工现场安全措施及人员分工情况,但未在工作票上办理工作负责人变更手续。 17时30分,现场施工人员发现线路带电并下垂异常情况,工作负责人易××立即电话向许可人李××询问事情原由,发现台区许可人李××在工作未终结并且未拆除接地线、安全警示牌等现场安全措施的情况下,擅自合上台区跌落开关,工作负责人易××了解情况后立即要求许可人李××断开台区跌落开关,造成了一起带地线送电的事故。 问:工作负责人及工作班人员违反《电力安全工作规程》哪些规定,并指出本次事故的直接原因和主要原因、次要原因? 答:工作负责人及工作班成员违反《电力安全工作规程》中“若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。”、“工作许 可人接到所有工作负责人的完工报告,并确认全部工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。”、“倒闸操作由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票,复诵制。” 台区许可人李××在工作未终结并且未拆除接地线、安全警示牌等现场安全措施的情况下,擅自合上台区跌落开关是本次事故的直接原因; 工作负责人郑××向易××交待现场安全措施及人员分工情况,但未在工作票上办理工作负责人变更手续是本次事故的主要原因; ××供电所对农电的安全教育不够,安全监督不力,安全意识淡薄,违章作业,在不能确保安全的情况进行作业是本次事故的次要原因。 |