1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。
2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵 流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。
3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。
4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。
【15-P167】某建筑采用临时高压消防给水系统,经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa,选择消防水泵时,消防水泵零流量时的压力应在(D)MPa之间。
A.0.90~1.08 B.1.26~1.35 C.1.26~1.44 D.1.08~1.26
5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
橙子老师举例:系统的设计工作压力为1MP,设计流量为20L/S,现出流量为30L/S,问消防水泵的出口压力为多少?20*150%=30,出口压力=1*65%=0.65
6)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致且工作泵不宜超过3台。
橙子内训只为消防而来[url=]收[/url]
|
|