求教:请专家解释一下这个题怎么解答?最好有相关规范~

[复制链接]
发表于 2018-1-8 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 521bsye 于 2018-1-8 09:29 编辑

甲乙两家包租了一个工厂的砖混结构的5层宿舍楼,每层40个房间,两个上下楼梯,甲乙两家从走廊中间隔开每家一个楼梯,每层每家20个房间,每层大约410平方,东西走廊38米,消防栓在中间,甲方将房间大部分分租给多个商户做电子商务办公室,现在每层都有一个消防栓,三个应急照明灯,两个4公斤干粉灭火器,疏散指示灯没有,节前派出所检查说消防不合格,电线明线需要改造,请问甲方这个消防器材的配置能否符合消防需要?哪方面需要补充?电线应该怎么改造?疏散指示标志需要按几个?需要按上面还是下面?吊式还是嵌入式?
发表于 2018-1-8 12:12 | 显示全部楼层
使用功能不合格!还改啥?宿舍楼改办公!要走设计审核或备案!况且每层只有一个消防栓是不行的,两个灭火器也是不够的,疏散标志地上嵌入
发表于 2018-1-8 15:21 | 显示全部楼层
该建筑为多层公共建筑,按照《建筑设计防火规范》的规定,每个防火分区的安全出口不应少于两个,甲乙两家将走廊隔开,形成每层两个防火分区,一个安全出口(一个出口要满足相应规定),该分割方法不符合消防安全规定。该建筑建筑高度为24米以下,火灾种类为A类,危险等级为轻危险级,按建筑面积410平方计算,最小需配灭火级别4.1(A),每个单元内灭火器数量不少于2个,单元内灭火器设置点最大保护距离为25米,按宿舍、办公用房每超过100平方米配置一具1A手提式灭火器计算,该建筑的各楼梯间及疏散走道应设置应急照明和疏散指示标志,电气线路按照电线电缆选型和保护两个方面考虑并按规范安装。
发表于 2018-1-8 15:30 | 显示全部楼层
(1)《GB50016-2014建筑设计防火规范》
(2)《GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范》
发表于 2018-1-8 16:16 | 显示全部楼层
疏散指示标志应安装在疏散走道和主要疏散线路的地面时,且灯光疏散标志灯具安装间距不应大于 20m,安装在地面上时采用镶嵌式工艺,消防应急标志灯具应低位安装在疏散走道及转角处,距地面一米以下的墙上,安装在地面上的应于地面平行与地面高度差不应大于3mm,与地面接触边缘不应大于1mm,消防应急照明灯具应在疏散走道、人员密集场所、楼梯间设置,安装在距地面不低于2m的侧面墙上、顶棚上或出口顶部,照度符合要求。
 楼主| 发表于 2018-1-18 14:01 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈!~
发表于 2018-2-6 16:21 | 显示全部楼层
回答很厉害,谢谢。
发表于 2018-2-10 14:40 | 显示全部楼层

回答很厉害
发表于 2018-3-5 09:22 | 显示全部楼层
都是专家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 06:38

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表