注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 4108|回复: 1

伊泰煤矿六大系统图纸填绘标准

[复制链接]
发表于 2011-3-16 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

伊泰煤矿六大系统图纸填绘标准

为了进一步加强煤矿安全生产技术管理工作,规范和统一各煤矿安全监测监控、井下人员定位、调度通信、束管监测、工业视频和无线通信等六大系统基本图纸绘制,使之更好地指导煤矿安全生产和管理,特制定本标准。

按照《煤矿安全规程》要求,各煤矿必须及时填绘与六大系统相关反映实际情况的安全监测装备布置图、人员定位系统图、井下通信系统图等相关图纸,结合《煤炭生产事业部关于规范煤矿图纸绘制的通知》伊泰煤生发〔2009〕652号文相关规定,绘制煤矿六大系统图纸时必须执行以下标准:

一、图纸绘制要求:

1、所有图纸必须在当前采掘工程平面图上进行绘制,绘图比例:1:1000或1:2000:图幅不够时可采用1:5000。

2、每个煤矿的六大系统图纸放置在一个DWG文件中,可分层绘制,也可各系统图纸并列放置。图纸名为XXX煤矿六大系统图。

3、为了便于图纸修改和维护,应将采掘工程平面图精简后设置为底图图块。各系统绘制时可设置以下图层绘制:

1)、安全监测系统图:安全监测设备层、安全监测管线层;

2)、人员定位系统图:人员定位设备层、人员定位管线层;

3)、调度通信系统图:调度通信设备层、调度通信管线层;

4)、工业视频系统图:工业视频设备层、工业视频管线层;

5)、无线通信系统图:无线通信设备层、无线通信管线层;

6)、束管监测系统图:束管监测设备层、束管监测管线层,

7)、图例及说明性文字置于相关设备层。

4、在采掘工程平面底图外再增加一通风系统图层,在该图层上绘制煤矿简易通风系统(主要标明通风设施及风流方向)。

5、各系统设备、管线绘制时一律执行附件所示图例,管线线宽0.5。

6、各系统制图时,必须符合以下要求:

1)、安全监测系统图纸必须标明系统型号和监测监控中心站的位置、监测断电装置的规格型号和位置、各类传感器和声光报警器的名称、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围以及分站、电源等设备的位置、接线、信号电缆和电源电缆的敷设等。

2)、人员定位系统图必须标明人员定位系统型号、分站的位置以及线路布置;

3)、调度通讯系统必须标明调度主机的型号和安装的电话总门数,标明通讯电缆的规格型号,线路布置,电话机的安装位置及门数;

4)、无线通讯系统标明主机型号容量,标注井下基站、控制设备及矿用电缆位置型号;

5)、工业视频系统需标明主机型号并绘出摄象机、主要线缆安装位置、标注其型号;

6)、束管监测系统明系统型号并分别绘制出主支管路的位置、检测点等。

二、图纸更新管理:

为了保证图纸能及时、准确、无误地反映六大系统设备安装运行情况,各煤矿专业维护队伍必须根据煤矿采掘变动情况及时安装移动相关六大系统设备并在对应图纸上标识,煤矿机电管理部门对图纸审核后于每月五日前上报设备管理中心。对于不上报及不及时更新图纸、漏填虚绘、弄虚作假的煤矿按照有关规定考核。


设备管理中心



2010
年5月4日




 楼主| 发表于 2011-3-16 12:47 | 显示全部楼层