发表于 2011-3-29 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
先区别下22的意思,不论是VV22YJV22其中脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套。

YJV22
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。


VV22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。



VV
类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。


YJV
类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。


1
YJV电缆从长远看比VV电缆好(使用寿命长等)但比VV电缆贵。


2
、从技术经济指标看,三芯的YJVVV电缆的各项参数都要高,如:载流量:空气中40度时,10平方的YJV为:60AVV为:46A,但有些设计在选用电缆时,40A的断路器用10平方的YJV电缆。从工作温度看YJV90度,VV70度,从短路允许的最高度看:YJV250度,VV160140


3
、没有太大的区别,直白的说YJV是贵族使用,VV是平民使用。使用效果YJVVV稍好一些,主要表现在绝缘方面,YJV的绝缘比VV的绝缘要好一些,耐老化程度更高一些,举例说YJV使用三十年,VV使用28年,就是这么点区别。


4
、在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体.故欧洲国家已强制在民用建筑中使用YJV电缆。
发表于 2011-3-29 22:18 | 显示全部楼层
太专业了,我看过后还是不明白
发表于 2011-3-31 15:16 | 显示全部楼层
回复 1# 雨后的彩虹


    以前是搞设备的,所以这个我知道的