来找茬吧  


  

  

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
发表于 2009-9-22 18:32 | 显示全部楼层
钢瓶直立必须采取固定措施 低于80公分单链条固定  高于120公分需双链条固定

焊机必须采取良好的接地措施,下方不可铺设易燃物

电线未穿管铺设,零乱未进行绝缘处理,接地不可与现场金属管线相连

脚手架上电缆线零乱,看上去好像是吊有重物,且右侧两个细管做保护,易发生撞断发生危险

后两张均是 电缆线裸露
发表于 2009-10-16 15:20 | 显示全部楼层
图片好,分析的也很准确 学习学习!!!
发表于 2009-11-5 13:08 | 显示全部楼层
分析的很好
发表于 2009-11-7 18:14 | 显示全部楼层
安全用电、用气极为重要,否则就是大问题。甚至是生命。
发表于 2009-11-20 14:06 | 显示全部楼层
不错啊
发表于 2009-11-27 15:11 | 显示全部楼层
补充一点,空瓶重瓶未有标示,没有警示标志,无灭火器材。
发表于 2009-11-27 16:01 | 显示全部楼层
楼上的,厉害啊!
发表于 2009-12-3 12:54 | 显示全部楼层
值得一看
发表于 2009-12-24 22:23 | 显示全部楼层
各位大虾的观点不错。学习学习!
发表于 2010-1-9 17:27 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2012-4-6 10:14 | 显示全部楼层
图不错呀,学习了。
发表于 2012-4-18 09:08 | 显示全部楼层
厉害呀
发表于 2012-4-22 09:16 | 显示全部楼层
人才啊
发表于 2013-6-6 11:12 | 显示全部楼层
好的,学习
发表于 2013-6-6 11:12 | 显示全部楼层
学习中,值得借鉴
发表于 2013-6-6 11:13 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
发表于 2013-6-6 11:13 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
发表于 2013-6-6 11:21 | 显示全部楼层
good,值得借鉴。
发表于 2013-6-6 11:40 | 显示全部楼层
再加几条:
1.氧气瓶无瓶帽;
2.电焊机桩头无防护罩;
3.脚手架上木跳板是否固定,用什么固定看不清楚。