设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。其设置应符合下列规定:
1、单独建造的消控室,耐火等级不应低于二级;
2、附设在建筑内的消控室,宜设置在建筑内首层或地下一层并宜布置在靠外墙部位。
3、不应设置在电磁干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
4、疏散门应直通室外或安全出口;
5、消控室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定。
6、消控室送、回风管的穿墙处应设防火阀;
7、消控室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路;
8、消防水泵房和消防控制室应采取防火淹的技术设施;
|
|