(一)有关规定 1.变配电所(站)应能防火、防雨水,防雷电,防小动物。 2.变压器运行中,加在各电压分接头上的电压不得超过相应额定值的105%。 3.一般变压器不得超负荷运行,在事故情况下,许可超负荷30%运行两小时,但上层油温不得超过85℃。 4.当油浸风冷变压器吹风电机不能运行时,允许负荷降至额定容量的2/3。如果上层油温不超过55℃,则可不开风扇带额定负荷。 5.强制风冷变压器上层油温达到55℃时,吹风电机应自动或手动投入,到45℃时自动或手动停止。 6.测定变压器绝缘电阻时,应将线圈充分地对地放电、验电后再进行。使用兆欧表应按等级选择。所测定绝缘阻值应符合有关规定。 测定绝缘电阻的次序应为高压对地,中压对地,低压对地,高、中压,高、低压及中、低压。 7.变压器并列运行的条件: (1)变比差不超过0.5%; (2)短路电压差不超出10%; (3)线圈结线组别相同; (4)变压器的容量比,不得超过3:1; (5)相序相同。 8.变压器第一次并列前必须作好相序校验。 9.无载调压变压器不允许带电倒换分接头。320千伏安以上的变压器,分接头倒换前后,应测量直流电阻。有载调压变压器,则应根据制造厂的规定执行。 10.变电所的主变压器,每班要进行一次详细检查。其它变压器每10天至少检查一次, 11.大修后或新装变压器。开始运行的48小时,每班要进行两次检查。 12.变压器在异常情况下运行时(温度高,声音不正常,有严重漏油现象等)应加强监视,增加检查次数。 13.变压器投入运行进行巡视检查时,必须由2名值班电工同时进行。巡视者在视线较暗时,应先打开照明开关。巡视者应保持与电气线路的安全距离,另1人应进行监护,防止误撞入或接近带电体。 |