注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1544|回复: 8

变压器的安全运行与管理

[复制链接]
发表于 2011-4-7 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

()有关规定

  1.变配电所()应能防火、防雨水,防雷电,防小动物。

  2.变压器运行中,加在各电压分接头上的电压不得超过相应额定值的105%。

  3.一般变压器不得超负荷运行,在事故情况下,许可超负荷30%运行两小时,但上层油温不得超过85℃。

  4.当油浸风冷变压器吹风电机不能运行时,允许负荷降至额定容量的23。如果上层油温不超过55℃,则可不开风扇带额定负荷。

  5.强制风冷变压器上层油温达到55℃时,吹风电机应自动或手动投入,到45℃时自动或手动停止。

  6.测定变压器绝缘电阻时,应将线圈充分地对地放电、验电后再进行。使用兆欧表应按等级选择。所测定绝缘阻值应符合有关规定。

     测定绝缘电阻的次序应为高压对地,中压对地,低压对地,高、中压,高、低压及中、低压。

  7.变压器并列运行的条件:

  (1)变比差不超过05%;

  (2)短路电压差不超出10%;

  (3)线圈结线组别相同;

  (4)变压器的容量比,不得超过31

  (5)相序相同。

  8.变压器第一次并列前必须作好相序校验。

  9.无载调压变压器不允许带电倒换分接头。320千伏安以上的变压器,分接头倒换前后,应测量直流电阻。有载调压变压器,则应根据制造厂的规定执行。

  10.变电所的主变压器,每班要进行一次详细检查。其它变压器每10天至少检查一次,

  11.大修后或新装变压器。开始运行的48小时,每班要进行两次检查。

  12.变压器在异常情况下运行时(温度高,声音不正常,有严重漏油现象等)应加强监视,增加检查次数。

  13.变压器投入运行进行巡视检查时,必须由2名值班电工同时进行。巡视者在视线较暗时,应先打开照明开关。巡视者应保持与电气线路的安全距离,另1人应进行监护,防止误撞入或接近带电体。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
喜羊羊 + 6 发资料就有奖励,哈哈

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-4-7 08:43 | 显示全部楼层
(二)正常运行
  1.检修后投入运行前应检查:
  (1)油位计油面是否在标准线内,油内有无杂质,油色是否透明,玻璃管有无裂纹;
  (2)瓷套管是否清洁,有无破损及漏油;
  (3)散热器、油枕、硅胶罐与器身间油门是否全部打开,有无漏油;
  (4)应打开瓦斯继电器放气门,放出内部气体,直到向上流油为止。检查引线端子是否牢固,外表是否清洁,有无漏油,变压器外壳、散热器等顶部残留空气是否放净;
  (5)防爆管膜有无破裂,有无漏油;
  (6)分接头开关位置是否正确,锁紧装置是否牢固;
  (7)周围有无杂物及遗留工具,外壳接地是否良好;
  (8)呼吸器内的矽胶是否为蓝色(受潮后粉红色或变成淡蓝色),有无粉末,玻璃管有无破裂。
  2.运行的变压器还应检查:
  (1)电缆和母线有无过热、移动和变形;
  (2)变压器冷却设备运转是否良好;
  (3)瓦斯继电器窗内油面是否充满,有无瓦斯气体。继电器及引线有无漫油、浸腐;
  (4)节1中(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)的内容。
  3.变压器由运行改为备用时,瓦斯继电器应照常与信号连接,应及时发现末运行变压器油面是否下降。
  4.运行中的变压器在滤油或加油时,应将瓦斯继电保护装置改接至信号。滤油或加油后,在变压器完全停止排出空气气泡时;才可能将瓦斯继电保护装置重新加入运行。
  5.变压器运行中,在正常温度下,油位突然升高或降低时,应检查呼吸孔有无堵塞。在检查前要将重瓦斯跳闸保护停用。
 楼主| 发表于 2011-4-7 08:43 | 显示全部楼层
(三)操作程序
  1.高、低压侧都有油开关和隔离开关的变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的油开关,向变压器充电,再投入低压侧油开关向低压母线充电。
     停电时,应先断开低压侧油开关,后断开高压侧油开关,最后拉开各侧隔离开关。
  2.低压侧无油开关的配电变压器投入运行时,应先投入变压器高压油开关两侧的隔离开关。然后投入高压侧油开关,向变压器充电。再投入低压侧的闸刀、空气开关等向低压母线供电。停电时的操作顺序相反。
  3.送电后发观充电电流异常升高而不恢复正常,或变压器有不正常响声、放电等异常现象时,应立即停电进行检查。
  4.当变压器高压回路中没有油开关时,可以用隔离开关投、切空载电流不超过2安的空载变压器。但高压在20千伏以上时必须使用户外三联闸刀开关。
 楼主| 发表于 2011-4-7 08:43 | 显示全部楼层
(四)事故处理
  1.变压器在运行中,发现下列异常现象后,应立即报告领导,并准备投入备用变压器,对故障变压器应加强监视:
  (1)噪声比平常大,响声音调异常;
  (2)上层油温超过85℃;
  (3)外壳漏油、油面变化,油位下降;
  (4)垫圈、垫片向外凸出;
  (5)套管发生裂纹和有放电现象。
  2.变压器如有下列情况时,应立即联系停电处理:
  (1)变压器内部响声很大,有放电声;
  (2)变压器的温度剧烈上升(气温正常、吹风机运行正常情况下);
  (3)漏油严重、油面下降很快。
  3.变压器发生下列严重事故,应立即停电处理:
  (1)变压器防爆管喷油、喷火、变压器本身起火;
  (2)变压器套管炸裂;
  (3)变压器本体铁壳破裂,大量向外喷油。
  4.变压器着火时,应首先打开放油门,将油放入油坑,同时用二氧化碳或四氯化碳灭火器、1211灭火器进行灭火,变压器及周围电源全部切断后,可以用泡沫灭火机灭火,禁止用水灭火。
  5.变压器超负荷时应立即报告领导,并将该变压器部分负荷切换到备用电源供电或通知使用单位减负荷,使电流不超过规定值。
  6.变压器温度过高,上层油温升高超过85℃,应先查明原因,检查温度表是否误指示,通风设备是否良好,散热器各油阀是否开启,有无堵塞,并核对前一天记录,在同一时间或同样负荷时,所指示的温度是否相同。如通风良好,负荷与平时相同,油阀开启时,应报告领导联系停电检查。
  7.出现轻瓦斯信号时应对变压器进行检查。如由于油位降低,油枕无油则应加油。如瓦斯继电器内有气体、应观察气体颜色并点火试验:
  (1) 五色、无臭或有轻微的油味,不能燃烧,是变压器内部有空气;
  (2) 灰白色,右强烈臭味,可燃烧,是绝缘纸板损伤;
  (3) 黄色,不易燃烧,是木质绝缘损伤;
  (4) 灰黑色,易燃烧,是油分解。
     如为可燃气体或变压器声音不正常,内部有放电声、爆竹声等,应停电修理。
     如变压器内多次产生气体不能究明其原因时,应采油样试验闪点。当闪点低于过去记录5℃以上时,变压器应分解检查。
     如瓦斯继电器内无气,应查有否发生过穿越性短路(外部短路)。如无此情况,应检查二次回路及继电器有无短路误动作。
  8.变压器重瓦斯保护动作跳闸时,必须对变压器作详细检查。查明无内部故障症状,并测量变压器绝缘电阻后,才可重新投入运行。查明瓦斯保护装置不良引起误动作时,可将瓦斯保护停用。
  9.变压器自动跳闸时,应检查保护装置的动作情况以及二次回路是否有人工作或直流接地。如过负荷保护发生动作强送不良时,应调整负荷,后恢复送电,如速断、差动、瓦斯保护发生动作,应查明原因,消除故障并测定是否绝缘,合格后方可恢复送电;若为变压器内部故障则应停电修理。
发表于 2011-4-7 08:44 | 显示全部楼层
谢谢分享好东西
 楼主| 发表于 2011-4-7 08:45 | 显示全部楼层
谢谢回复!
发表于 2011-4-7 08:53 | 显示全部楼层
变压器的安全运行与管理
发表于 2011-4-14 10:05 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢
发表于 2011-6-25 10:42 | 显示全部楼层
长见识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-6 09:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表