注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2939|回复: 12

消防方面求解,望高人指点。

[复制链接]
发表于 2019-5-22 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 antarctic 于 2019-5-22 10:03 编辑

我是一个工业区内的物业负责消防方面的,厂房属于丁戊类。现在工业区有这么个问题,很多厂房消火栓上的消火栓按钮没有地址编码,个别消火栓按钮被人按下,由于没有地址编码,不知道具体什么位置。导致消防泵不能按钮置于自动按钮,如果一扭到自动按钮,消防泵便一直启动,所以只能置于手动按钮。现在想问没有地址编码的手报按钮符合标准,或者不符合标准,具体的标准是什么(国标的具体文件)?望大神指点。不甚感激!
发表于 2019-5-22 10:32 | 显示全部楼层
根据你的描述,物业消防设施估计比较老,且维护不足。尤其是接线部分可能接触不良,造成运行不稳定。
关于消火栓手报启动,新老规范要求不一样。老的就是老建规,新的按消规设置。按老建规手报直接启泵。而消规表明手报不宜作为直接启泵信号。
所以如果你们的设施是消规实施(2014-10-01)前已有的,至少设置层面合规。但需检查启泵线路,确保运行稳定。如果是消规实施之后安装,那么安装就不合规。
简单点的话,最好按新的消规整改好了。花点钱避免这些不可靠。
以上,供参考。
 楼主| 发表于 2019-5-22 10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 antarctic 于 2019-5-22 11:03 编辑
qq2073644606 发表于 2019-5-22 10:32
根据你的描述,物业消防设施估计比较老,且维护不足。尤其是接线部分可能接触不良,造成运行不稳定。
关于 ...

首先,谢谢你的回复。我们的建筑才17年造的。新来的标准是怎么样的?望详细一点,或者给一个名称我去查。按钮是人为按下去的。线路应该没问题。园区大,各员工素质不一。涉及到费用谁出,我们是运营园区的,房地产开发商提供的消火栓按钮要是不合国家标准我们可以找他赔偿。
发表于 2019-5-22 16:41 | 显示全部楼层
感觉好奇怪,现场按下消报控制室没有反馈信号吗?如果有反馈根据编号找消防图或crt图就好了,因为每个消报、手报和烟感什么的都有自己特定编码除非是单机的,但又跟泵房联动。你多了解一下,找个维保公司
 楼主| 发表于 2019-5-22 17:22 | 显示全部楼层
不安 发表于 2019-5-22 16:41
感觉好奇怪,现场按下消报控制室没有反馈信号吗?如果有反馈根据编号找消防图或crt图就好了,因为每个消报 ...

没有地址编码 ,消控室是没反应,跟泵房是有联动的。没地址编码的消控按钮,本身就带独自的编码是嘛?是这样的话我在问问看。
发表于 2019-5-22 19:20 | 显示全部楼层
阿瓦啊大大方式阿萨法
发表于 2019-5-23 00:00 | 显示全部楼层
antarctic 发表于 2019-5-22 10:44
首先,谢谢你的回复。我们的建筑才17年造的。新来的标准是怎么样的?望详细一点,或者给一个名称我去查。 ...

工程蛮新,还没过保质期。赶紧找安装单位维保。才两年就这样,工程质量堪忧啊。你可以找报警竣工图纸看看,一般都会有地址编码。


具体规范是《消防给水及消火栓系统技术规范 gb50974-2014》。
发表于 2019-5-23 14:56 | 显示全部楼层
希望楼主早日找到解决方案
发表于 2019-5-23 16:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjf007 于 2019-5-23 16:23 编辑

如果你们厂没有消防报警系统,这个设计不管是什么时候的都没有错(参见GB50116-2013第4.3.1条条文解释)此时消火栓按钮仅作为启泵和接受反馈信号(电路参见图集X700上册)。如果有消防报警系统,那这个设计是有问题的(不符合GB50974-2014第11.0.9条和GB50116-2013第4.3.1条)。你这个是线路有短路故障了。
发表于 2019-5-23 16:35 | 显示全部楼层
还有就是看下消火栓按钮接的是几根线,作为报警按钮用的是两根线(总线),此时有地址编码。作为启泵按钮用的是四根线,两根启泵,两根反馈灯,这种模式没有地址码。总线进厂房时有短路隔离器,你如果懂这套系统的运行原理是很好检查的。希望能帮到你
发表于 2019-9-9 08:53 | 显示全部楼层
陕西省西安市工程项目管理有限公司    私企(造价乙级)  寻一名注册造价师  挂证    社保唯一    带中工    转注   地区不限   签订一年   人才费5.0万/年   定金5000+尾款,需要联系15361631205,QQ2711786466
发表于 2019-9-23 13:44 | 显示全部楼层
“招募中”“招募中”聘注册监理       市政公用工程施工总承包壹级资质,建筑机电安装工程、消防设施工程、地基基础工程等专2、业承包一级资质,建筑装饰装修工程设计与施工壹级资质,并具有古建筑工程和钢结构工程专业承包贰级资质以及建筑行业建筑工程、人防工程设计甲级资质。    用途:使用于项目投标、初始转注均可、意向投标、有时间出场者优先、欢迎各大优秀者热线来电 人事经理直接对接(15361631205固定电话、或者2711786466QQ24小时在线接听喔)
发表于 2019-10-25 10:21 | 显示全部楼层
路过,学习一下,应该看下有没有自动报警系统,没有的话就不会有编码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 06:32

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表