2.消防水泵出水管的布置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应注意以下几点。 1) 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 3)消防水泵出水管的直径小于DN250 mm时,其流速宜为1.5 ~ 2m/s; 直径大于DN250 mm时,其流速宜为2 ~ 2.5 m/s。 4)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2 ~ 2.5 倍。 3流量和压力测试装置 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置并应符合下列规定: 1) 单台消防水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.5Mpa 时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。 记忆:2005年以后我买了一套流量和压力检测装置。 真题 单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时,消防泵组应 在泵房内预留流量计和压力计接口 A. 0.50MPa,25L/s B. 1.00MPa,25L/s C. 1.00MPa,20L/s D. 0.50MPa,20L/s 答案:D 2)消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175% 。 3)消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。 对比:消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60Mpa 。 4)每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。 (六)消防水泵的启动装置及动力装置 1.消防水泵的启动装置 1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min;消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(必须人工停泵) 2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。 3)消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
|