2 消防水泵控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24 h有人值班。 3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。(第一位数字代表防灰尘的级别,第二个数字代表防水级别) 4) 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。 5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。 GB50974——11.0.7 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。 GB50116——4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。 结论:多线控制盘操作=水泵控制柜操作(与泵控柜自动/手动状态无关) 6)消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。 7)消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。 3 消防水泵的动力装置 1)消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,也可采用内燃机作为动力装置。 2)消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
|