注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 584|回复: 0

众智博睿干货分享:消防水池2

[复制链接]
发表于 2019-9-5 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【考点】消防水池
7.消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:
1)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;
2)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
3)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
8.高位消防水池的相关要求
1)除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于两条;
2)当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%;
3)高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水;
4)高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
【重点小结】
没有50m3以下的水池!
(将此条作为一个结论记住!)
4.水池有效容积的计算
V=V1+V2+V3+V4-V5=3.6(q1*t1+q2*t2+q3*t3+q4*t4-q5*t5)
其中
V:消防水池有效容积(m3)
V1:室外消火栓用水量
V2:室内消火栓用水量
V3:自动灭火系统用水量(最大者)
V4:水幕系统用水量
V5:消防水池补水量
q1~q5:各系统对应的流量(L/s)
t:火灾延续时间(h)
(t3:在没有特殊说明时取1h,有说明时按说明取。t4:等效替代原则,与保护对象耐火极限一致)
【重点、难点解析】
考生们请注意,所有计算水池有效容积的题目都逃不过这五个部分!而水池有效容积的计算几乎年年必考,但考试不会这么复杂,只会选择其中两三个部分去考。式中3.6是一个换算关系。
其中的V5需满足: 消防水池应采用两路消防给水,火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 23:07

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表