5.水力警铃
【重点解析】 表3-1-2 水力警铃作用与设置要求 水力警铃 | | 水力作用下冲击铃锤,铃锤转动敲击警铃内壁,发出声响报警。 | | 水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm。总长度不宜大于20m,水力警铃的工作压力不应小于0.05Mpa。 声压级:3m处不小于70db |
6.信号阀和水流指示器 信号阀:检修时关闭阀门。所谓信号,只是把启闭状态反馈到消防主机,防止该阀门非检修时间内关闭。 水流指示器:报告火灾位置
1) 检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14〜1.5MPa , 流量不大于15.0L/min(0.25)时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/min(0.25-0.625)任一数值上报警,且到达37. 5L/min(0.625)一定报警。 2) 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内。 3)故障与分析、处理 故障:水流指示器该动作时不动作,或者一直反馈动作信号。
表3-3-3 水流指示器故障及处理
【重点解析】 上图3-3-13左侧为信号蝶阀,右侧为水流指示器,二者要留出至少300mm的检修距离。
表3-3-4 水流指示器作用与设置要求 水流指示器 | | 水流冲击浆片,浆片倾斜,触点闭合,发出信号至消防联动控制器,指示水流位置。 | | 1) 水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器。当水流指示器前端设置控制阀时,应采用信号阀。 2)仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。 |
7.末端试水装置
【重点解析】 包含:压力表、阀门和试水接头;其排水采用孔口出流方式(间接排水);其排水管上有伸顶
通气管和防雨帽,排水管管径≥DN75。 作用:模拟一个喷头的出水。
表3-3-5 末端试水装置作用与设置要求 末端试水装置 | | 对于湿式系统,检验系统的可靠性和最不利点的压力。(模拟打开一个喷头) 对于干式/预作用:还能检验系统的充水时间。 (1min,2min) | | | | | | 1)每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为25mm的试水阀。 2)末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应配备有足够排水能力的排水设施。 3)末端试水装置出水口的流量系数K,应等同于同楼层或同防火分区最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采用孔口出流的方式排入排水管道,排水管道宜设置伸顶通气管,管径不小于75mm,距地高度宜为1.5m。 | | 试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min |
8.水泵启动 除了三种连锁起泵方式外,还有联动启泵。即报警阀的压力开关+探测器/手报按钮的信号,在消联器上形成“与”逻辑,可以联动启泵。 1)自动:连锁+联动 2)手动 3)机械应急 其中手动和机械应急与消火栓系统一样 图3-3-15 消防水泵的启停 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg 9.适用范围 报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为1.2m。水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m;水力警铃的工作压力不应大于0.05MP
|