注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 707|回复: 1

众智博睿干货分享:湿式自动喷水灭火系统

[复制链接]
发表于 2019-9-10 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【考点】湿式自动喷水灭火系统
8.水泵启动
除了三种连锁起泵方式外,还有联动启泵。即报警阀的压力开关+探测器/手报按钮的信号,在消联动控制器上形成“与”逻辑,可以联动启泵。
1)自动:连锁+联动
2)手动
3)机械应急
其中手动和机械应急与消火栓系统一样


9.适用范围
报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为1.2m。
【考点三】干式自动喷水灭火系统

1.与湿式系统的几个不同之处:
1)系统侧充满有压气体。多了充气装置,充气的目的是维持阀瓣两侧压力相等。
2)系统最高处设置电动阀+快速排气阀
3)阀组叫做干式报警阀
2.工作原理:准工作状态下系统侧利用空气维持装置补气,平衡阀瓣下侧的压力,阀瓣处于
闭合状态。空气维持装置一般采用电接点压力表(也可以用压力开关)控制打气泵的启停。

发生火灾时,喷头爆破,系统侧压力失衡,充气管路上的气压下降至底限值,触动气压压力开关,气压压力开关动作后停止气泵。
3.水泵的启动
1)自动:连锁+联动
2)手动
3)机械应急
与湿式系统一样,不在赘述。
4.适用范围与优缺点
干式系统适用于环境温度低于4℃ 或高于7 0℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气、充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。



发表于 2019-9-17 14:18 | 显示全部楼层
系统及时控火灭火
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 22:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表