注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 590|回复: 2

众智博睿-消分享湿式自动喷水灭火系统

[复制链接]
发表于 2019-9-11 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【考点】雨淋自动喷水灭火系统
开式系统的最大特点就是采用开式喷头,报警阀开启后,一个阀组携带的所有喷头同时喷水灭火,能够有效控制火灾的水平蔓延。


1.雨淋系统主要包括两种:
1)由火灾自动报警系统控制雨淋阀组的雨淋系统,该系统配套有火灾自动报警系统。
2)由传动管控制雨淋阀组的雨淋系统。(爆炸性场所等不宜安装火灾自动报警系统,可以安装传动管,依靠其闭式喷头来探测火灾)

表3-3-6 雨淋自动喷水灭火系统组件及作用表


  
管路或附件
  
名称
作用
报警测试管路(试警管路)
阀瓣不开启状态下检测水力警铃和压力开关的动作可靠性。
报警管路
报警,阀门常开。
主排水管路
系统灭火完成后,放空系统侧余水
第三腔控制管路
电磁阀开启或者手动快开阀开启,均能导致隔膜腔压力降低,阀瓣开启。
第三腔连通管
连通管连通控制腔和供水侧,目的在于平衡隔膜两侧的压力,防止压力波动造成隔膜开启。


2.阀组的电动启动
1)自动启动:火灾自动报警系统参与,两个感温火灾探测器或者一个感温探测器和一只手动报警按钮可形成“与逻辑”,打开控制第三腔的电磁阀,从而打开雨淋阀,启动阀组。
2)远程手动启动
在消防控制室的消防联动控制器上操作启动按钮,直接开启电磁阀
3)现场启动
包含两种,手动开启快开阀或者手动机械打开电磁阀。
4)配套有火灾自动报警系统的雨淋系统水泵的启动方式:
1)报警阀压力开关
2)高位水箱出水管的流量开关
3)水泵出水干管的压力开关
4)联动启动:消防联动控制器接收到满足逻辑关系的双信号之后,自动启动消防水泵。(火灾探测器+报警阀的压力开关)
3.传动管控制的雨淋阀组启动方式
1)闭式喷头爆破
2)现场开启快速排水阀
注:传动管控制雨淋阀组的雨淋系统中水泵的启动方式
1)报警阀压力开关
2)流量开关
3)压力开关



发表于 2019-9-12 14:27 | 显示全部楼层
赞一下
发表于 2019-9-17 14:17 | 显示全部楼层
牛人啊啊啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 22:02

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表