【考点二】防火卷帘 防火卷帘主要用于需要进行防火分隔的墙体,特别是防火墙、防火隔墙上因生产、使用等需要开设较大开口而又无法设置防火门时的防火分隔。 1. 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: (1)除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。 (2)防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能。 (3)除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。 当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。 当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。 (4)防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 (5)需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。 (6)其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。 防火卷帘一般设置在: (1)电梯厅、自动扶梯周围; (2)中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位; (3)生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。 【考点四】防火分隔水幕 防火分隔水幕:保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。 防护冷却水幕:喷头宜布置成单排。 【考点五】防火阀 防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置。空调、通风管道一旦窜入烟火,就会导致火灾大范围蔓延。因此,在风道贯通防火分区的部位(防火墙)必须设置防火阀。 防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭。 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: (1)穿越防火分区处; (2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; (3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; (4)穿越防火分隔处的变形缝两侧; (5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。 防火阀的设置要求: (1)防火阀宜靠近防火分隔处设置。 (2)防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。 (3)在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。 1.对建筑划分防烟分区时,下列构件和设施中,不应用作防烟分区分隔构件和设施的是( ) A.特级防火卷帘 B.防火水幕 C.防火墙 D.高度不小于50cm的建筑结构梁 【答案】B 【解析】 划分防烟分区的构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、高度不小于50cm的建筑横梁等;防火水幕不属于防烟分区分隔构件。 2.下列有关挡烟垂壁的检查,说法错误的是( ) A. 查看挡烟垂壁的外观,挡烟垂壁的标牌牢固,标识清楚,金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤,各零部件的组装、拼接处无错位 B. 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm C. 采用多节垂帘搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm D. 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm。 【答案】C 【解析】活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm。 3.某高级宾馆,地上建筑层数为22层,裙房部分为4层,裙房和主体建筑之间设有耐火极限3.00h防火隔墙分隔,裙房部分的防火分区最大允许建筑面积宜按( )要求确定 A. 单层 B. 多层 C. 高层 D. 均可以 【答案】C 【解析】裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。本题采用的是防火隔墙,应按主体建筑确定防火分区最大允许建筑面积。
|