注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 751|回复: 1

众智博睿干货分享:气体灭火系统3

[复制链接]
发表于 2019-9-28 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体灭火系统
【考点五】系统联动控制重要组件作用
表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用
  
组件名称
  
组件作用
驱动气体瓶:瓶头阀(电磁阀)
封闭驱动气体(打开瓶头阀)
驱动气体管路上:低泄高封阀
防止系统的误动作
驱动气体管路上:气流单向阀
控制开启灭火剂瓶组的数量,实现组合分配
灭火剂瓶组
储存灭火剂
高压软管
缓冲减震
检漏装置
检测灭火剂压力、质量损失
液流单向阀
防止灭火剂回流
压力开关
反馈灭火信号
集流管
各瓶组灭火剂汇集的管道
安全泄压阀
泄放灭火剂,防止集流管超压爆裂
选择阀
实现各个分区的定向喷放,类似细水雾的分区控制阀。
【考点六】系统手动控制方式


1.手动控制方式:三个位置都可操作。(远程、气体灭火控制器、紧急启停按钮)
注意:紧急停止按钮只有在延迟时间内摁下有效,一旦控制器发出灭火质量,为时已晚!
2.系统手动控制:(消控室控制盘)、气体灭火控制器、防护区门外的紧急启停按钮
3.机械应急启动方式:(就是跑去现场操作,包括两种):①拔掉插销、按下按钮,打开启动气体瓶瓶头阀;②手动打开选择阀后再手动打开灭火剂瓶组瓶头阀;


【考点八】预制系统启动方式及联动控制
预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。
表3-6-4预制气体灭火系统启动方式与触发联动信号
  
联动触
  
发信号
  
(与逻辑)
  
信号1
信号2
备注
①温   ②火焰  ③手
两信号应为同一防护区且相邻
手报
①烟   ②温  ③火焰


联动控制应包括下列内容:① 启动防护区内的声光报警器(有人)② 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:③停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;④ 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;⑤ 启动气体灭火装置(有人防护区可延迟喷射≤30s)。


表3-6-5预制气体灭火系统联动控制与触发联动信号
  
防护区
  
信号1
信号2
备注
有人
②③④⑤
可延迟
无人
②③④
无声光


发表于 2019-9-30 11:58 | 显示全部楼层