气体灭火系统 【考点九】预制系统手动控制 消控室控制盘、气体灭火控制器、防护区门外的紧急启停按钮 【重点总结】预制气体灭火系统没有机械应急启动 【考点十】预制系统控制重要参数 1.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。 2.同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。 3.储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10~50℃; 4.防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。 【考点十一】气体灭火系统适用范围 1.适用于(ABCE): ①固体表面火灾; ②液体火灾或石蜡、沥青等可融化固体火灾; ③灭火前能切断气源的气体火灾; ④电气火灾。 (备注:二氧化碳可用于棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾,质地疏松) 2.不适用于: ①硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾; ②钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾; ③氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾; ④过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾; ⑤可燃固体物质的深位火灾。 第三节 系统设计参数 【考点一】防护区的划分 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区; 1.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3; 2.采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。 【考点二】防护区的耐火性能(注意选择题) 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。 【考点三】耐压性能(注意选择题) 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。泄压口动作压力:1100 Pa。
|