气体灭火系统(综合能力部分) 【考点十】灭火剂输送管道套管安装 管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2级,穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性管段。 【考点十一】管道支、吊架的安装规定 1.管道固定牢靠,管道支、吊架的最大间距应符合下表的规定:套管比管道大2级。 2.管道末端(没说始端)采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm; 3.公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少各安装1个防晃支架。①当管道穿过建筑物楼层时,每层设1个防晃支架。②当水平管道改变方向时,增设防晃支架。 【考点十二】强度试验 试验介质:水 试验压力:高压CO2:15MPa;低压CO2:4MPa;IG541:13MPa;七氟丙烷:1.5倍最大工作压力 试验步骤:以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力。 合格标准:保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。 【考点十三】气压强度试验 试验介质:空气或氮气;当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替;气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。 试验压力:预实验:0.2MPa;CO2:80%水压强度试验压力;IG541:10.5MPa;七氟丙烷:1.15倍最大工作压力。 试验步骤:逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50 %时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10 %逐级升压,每级稳压3 min,直至试验压力。 合格标准:保压检查管道各处无变形,无泄漏为合格。 【考点十四】气压严密性试验 试验介质:空气或氮气 试验压力:灭火剂管道:2/3水压强度试验压力;驱动气体管道:驱动气体储存压力 试验步骤:以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力 合格标准:关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10 %为合格
|