注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 504|回复: 0

众智博睿干货分享气体灭火系统(综合能力部分)3

[复制链接]
发表于 2019-10-15 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体灭火系统(综合能力部分)
【考点十五】预制灭火系统的安装
1.柜式气体灭火装置等预制灭火系统及其控制器、声光警报器的安装位置要符合设计要求,并固定牢靠。
2.周围空间环境符合设计要求。
3.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
4.同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m。
5.防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。
6.同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
【考点十六】控制组件的安装
1.灭火控制装置的安装符合设计要求,防护区内火灾探测器的安装符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的规定。
2.设置在防护区处的手动、自动转换开关要安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m。(灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式)
3.手动启动、停止按钮安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m;防护区的声光警报装置安装符合设计要求,并安装牢固,不倾斜。应有防止误操作的警示显示与措施。
4.气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方。
5.机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,并应设置防止误操作的警示显示与措施。
【考点十七】系统调试模拟启动试验
(①电磁阀与容器阀不连接;②用一个等效负载代替电磁阀,一般是用万用表的DC24V)
1.调试要求:调试时,对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟启动试验,并合格。
2.模拟启动试验方法:①手动模拟启动试验按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应(电磁阀动作或者万用表测量DC24V) ,关闭通风空调、防火阀等)。手动启动压力信号反馈装置,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。(短接压力开关)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-17 20:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表